НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."

Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Связь с SA-94
 1  2  3  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Связь с SA-94    

Maxim Связь с SA-94

Общительный


Здравствуйте!

Не получается считать данные с теплосчетчика SA-94/2 с помощью программы Архивист 1.05(демо) драйвер SA-94 0.88.4(демо). Выделяет прибор желтым цветом (коммуникационная ошибка) и в графе Состояние ничего не пишет.

Считывали напрямую с ноутбуком
Внутренняя версия программы теплосчетчика: 201 - 0R
Скорость порта: 2400,парность
ПОМОГИТЕ :-?
» 26.3.07 17:51 Профайл

CH Re: Связь с SA-94

Администратор


Рады бы оказать посильную помощь, но боюсь это не в наших силах :-( . Существующий драйвер Архивиста поддерживает только так называемые "московские" версии ПО прибора, о чём указано в readme-файле драйвера. Они все начинаются с буквы М и для SA-94/2 выглядят как нечто вроде MTE1-0x. Описания протокола "немосковских" версий и приборов с таковыми у нас не имеется, поэтому их поддержка не реализована.

Но недоработка в драйвере, как я вижу, всё-таки имеется, а имеенно: драйвер записывает в лог-файл сообщение "Неподдерживаемый тип прибора", а в графу Состояние забывает. Внесём исправление в ближайшую версию.

Чтобы проверить, включите пожалуйста ведение лог-файла в настройках драйвера, сделайте попытку считать данные и проверьте лог последнего сеанса связи (закладка "Лог-файл" в диалоге информации о приборе). Сеанс должен завершаться сообщением о неподдерживаемом приборе.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 27.3.07 00:17 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Связь с SA-94

Общительный


Здравствуйте!

Вы собираетесь написать драйвер для SA-94 “немосковских” версий приборов http://www.teplovizor.ru/news/article.php?storyid=40
Если не секрет, то когда уже можно будет ожидать выход первой версии драйвера?
У меня есть желание помочь в его тестировании на приборах института!
» 28.6.07 07:47 Профайл

CH Re: Связь с SA-94

Администратор


Ну что же, тестеров нам как раз и не хватало. Дело в том, что необходимые изменения в драйвер внесены довольно давно, но поскольку в нашем хозяйстве не имеется SA иначе как московских версий, провести тестирование было просто не на чем. Ждали ближайшей оказии и обещанной документации от Асвеги (Которой так и нет - звонили разные люди, уточняли одни и те же вопросы, обещали документацию, а воз и ныне там - информацию пришлось добывать по своим каналам. Из трёх отделений фирмы только в Асвега-У есть жизнь.)
Так что вероятно завтра опубликуем новые версии как самого Архивиста, так и драйверов. А от пользователей надеемся получить отзывы о работоспособности драйвера.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 28.6.07 15:26 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Связь с SA-94

Общительный


Здравствуйте!

Проверил программу Архивист v.1.06.2 и драйвер SA-94 v.0.90.0.

Считывал информацию с теплосчетчика SA-94/2 (версия ПО прибора 201-07) напрямую при помощи ноутбука.

Получилось считать только текущие данные.
Архивные считать не получилось, выделял желтым -"Ошибка получения маркеров архива".

Отправил на почту файлик с катинками лог-файла, информация драйвера, подключение, режим опроса.
» 3.7.07 07:25 Профайл

CH Re: Связь с SA-94

Администратор


Драйвер обновлён - можно пробовать ещё (только предварительно удалить прибор и создать его заново). Команды маркеров выключены для всех немосковских версий.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 3.7.07 11:38 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Связь с SA-94

Общительный


Здравствуйте!

Проверил программу Архивист v.1.06.2 и драйвер SA-94 v.0.90.1.

Напрямую с ноутбуком архив считал нормально!
В понедельник-вторник попробую считать при помощи GSM-модема (Siemens MC35i Terminal).
» 5.7.07 12:19 Профайл

CH Re: Связь с SA-94

Администратор


OK. Обратите внимание на информацию по настройке модема (файл modem.txt в каталоге драйвера - C:\Program Files\Teplovizor\Archivist\Drivers\Sa94).

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 5.7.07 14:09 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Связь с SA-94

Общительный


Здравствуйте!

Считать данные с помощью GSM-модема не получилось!

На обоих сторонах стояли Siemens MC35i Terminal.
Для настройки модема на теплосчетчике использовал AT-команды:
AT&F
AT&D0
AT\Q0 – управление потоком данных запрещено
AT&S0
ATS0=1
ATE0
ATQ1
AT+IPR=4800 (на такую же скорость настроен и сам теплосчетчик)
AT&W
Для модема установленного на стороне PC использовал заводские настройки.

Лог-файл:
73A96E7D, 09.07.07 12:26:07: >>> Начало сеанса удалённого доступа
73A96E7D, 09.07.07 12:26:07: Корпус Б
73A96E7D, 09.07.07 12:26:07: Создание канала связи с прибором
73A96E7D, 09.07.07 12:26:07: Устройство связи: Модем
73A96E7D, 09.07.07 12:26:07: Открытие COM1, 19200, 8N1
73A96E7D, 09.07.07 12:26:09: Инициализация модема: AT
73A96E7D, 09.07.07 12:26:09: Модем OK
73A96E7D, 09.07.07 12:26:09: Набор номера: ATDP89080161622
73A96E7D, 09.07.07 12:26:28: Модем CONNECT
73A96E7D, 09.07.07 12:26:29: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс
73A96E7D, 09.07.07 12:26:29: Канал связи успешно создан
73A96E7D, 09.07.07 12:26:29: Выбор устройства (6B04C1)
73A96E7D, 09.07.07 12:26:34: Устройство не отвечает
73A96E7D, 09.07.07 12:26:34: Закрытие канала связи с прибором
73A96E7D, 09.07.07 12:26:39: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

Так же фото лог-файла и сам лог файл выслал по почте на negasoft<собака>teplovizor.ru с пометкой в теме Жданову В.
» 9.7.07 10:15 Профайл

CH Re: Связь с SA-94

Администратор


А сам прибор на 8N1 перестроен? Хотя проблем с драйвером в данном случае уже нет, просто не все модемы легко заставить работать как надо. Сейчас попросим консультации у наших специалистов по GSM-модемной связи.

P.S. По результатам консультации: Модемы Siemens MC35i хорошо работают именно с указанными вами настройками как с нашими приборами, так и с SA-94. Для SA дополнительно выставляется другая скорость порта модема (у вас сделано) и в самом приборе формат данных rs-232 порта изменяется на 8N1 (проверьте). Должно работать.

[ Редактировано CH в 9.7.07 11:20 ]

P.P.S. И ещё. В московских условиях для GSM-связи в CSD-режиме приходится ставить таймауты раз в десять раз больше - 3 ... 5 секунд совершенно недостаточно. Подозреваю, что и в вашем случае нужно существенно увеличить таймауты для модемной связи в настройках драйвера.

[ Редактировано CH в 9.7.07 13:40 ]

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 9.7.07 10:59 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
 1  2  3  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »