ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
| | |
CH |
Re: Связь с SA-94 |
Администратор
|
|
Остаётся посоветовать искать проблему в модемной части, а именно на участке "приборный модем - прибор" - настройка прибора, настройка модема, электрическое соединение, исправность модема. Не знаю, какие у вас возможности по поиску неисправности, но для начала можно сосредоточиться на выходе приборного модема - проверить, доходят ли до прибора и обратно команды в неискажённом виде. В простейшем виде можно подключить приборный модем ко второму компьютеру с терминальной программой (лучше трёхжильным кабелем для чистоты эксперимента), отрыть модемный порт в режиме и на скорости порта прибора (2400,8N1), из терминальной программы с диспетчерского компьютера позвонить на приборный модем и проверить, что туда и обратно успешно пересылаются набираемые на клавиатуре печатные символы.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 30.7.08 10:39 |
|
|
Maxim |
Re: Связь с SA-94 |
Общительный
|
|
Здравствуйте!
Вот как всегда, опять не работает!
Теплосчетчик SA-94/2 (серийный номер № 017013 )версия внутреннего ПО: 201-05 Проверил программу Архивист v.1.06.7 и драйвер SA-94 v.0.91.0.
Профиль модема Siemens MC35i на стороне вычислителя:
ACTIVE PROFILE: E0 Q1 V1 X4 &C1 &D0 &S0 \Q0 S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000 +CBST: 7,0,1 +CRLP: 61,61,78,6 +CR: 0 +FCLASS: 0 +CRC: 0 +CMGF: 0 +CNMI: 0,0,0,0,1 +ILRR: 0 +IPR: 2400 +CMEE: 0 ^SMGO: 0,0 +CSMS: 0,1,1,1 ^SACM: 0,"000000","FFFFFF" ^SCKS: 0,1 ^SSET: 0 +CREG: 0,1 +CLIP: 0,2 +CAOC: 0 +COPS: 0,0,"SCS RUS" +CGSMS: 3
На стороне РС заводские настройки.
Лог-файл:
21.07.08 15:12:48: >>> Начало сеанса удалённого доступа 21.07.08 15:12:48: Лыжная база 21.07.08 15:12:48: Создание канала связи с прибором 21.07.08 15:12:48: Устройство связи: Модем 21.07.08 15:12:48: Открытие COM6, 19200, 8N1 21.07.08 15:12:50: Инициализация модема: AT 21.07.08 15:12:50: Модем OK 21.07.08 15:12:50: Набор номера: ATDP89029653183 21.07.08 15:13:08: Модем CONNECT 21.07.08 15:13:09: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс 21.07.08 15:13:09: Канал связи успешно создан 21.07.08 15:13:09: Выбор устройства (7504C1) 21.07.08 15:13:14: Устройство не отвечает 21.07.08 15:13:14: Закрытие канала связи с прибором 21.07.08 15:13:17: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Как думаете, в чем может быть загвоздка? И почему (21.07.08 15:13:09: Выбор устройства (7504C1)) а не 17013? |
|
» 21.7.08 12:33 |
|
|
| | |
ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|