НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.
Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."


А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Разное
/  Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков    

Natasha Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Новенький


Добрый день!

На предприятии установлено два теплосчетчика ТЭМ - 106. Опрос с данных приборов ведется круглосуточно (каждый час) с помощью программы Архивист почти три года и никаких сбоев не было. Но 18.02.2020 г. в 20.00 при очередном опросе одного из теплосчетчиков появилась надпись "Неверный серийный номер (256001)", второй теплосчетчик опрашивается без проблем. Как с этой проблемой справиться?
» 21.2.20 08:09 Профайл

xBocT Re: Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Администратор


Данное сообщение появляется, когда на запрос отвечает теплосчетчик с отличным серийным номером от того что заведен в базу. В скобках указан номер, который "вернул" теплосчетчик.
Скажите, не производилось ли каких операций по перепрограммированию ТЭМ-106? Или замене его на другой прибор?
Еще можно проверить соответствие настроек подключения к прибору.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 21.2.20 13:36 Профайл Посетить веб-сайт

Natasha Re: Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Новенький


Цитата:

xBocT пишет:
Данное сообщение появляется, когда на запрос отвечает теплосчетчик с отличным серийным номером от того что заведен в базу. В скобках указан номер, который "вернул" теплосчетчик.
Скажите, не производилось ли каких операций по перепрограммированию ТЭМ-106? Или замене его на другой прибор?
Еще можно проверить соответствие настроек подключения к прибору.



Никаких операций не производилось. Настройки, после появления сообщения, проверялись. Все в норме.
» 21.2.20 13:44 Профайл

xBocT Re: Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Администратор


Странно.
Как организовано подключение к т/с (какой канал связи)?

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 21.2.20 15:03 Профайл Посетить веб-сайт

Natasha Re: Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Новенький


Цитата:

xBocT пишет:
Странно.
Как организовано подключение к т/с (какой канал связи)?


RS 485
» 21.2.20 15:50 Профайл

Natasha Re: Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Новенький


Цитата:

Natasha пишет:
Цитата:

xBocT пишет:
Странно.
Как организовано подключение к т/с (какой канал связи)?


RS 485 (преобразователь -МОXA-Nport)
» 21.2.20 15:56 Профайл

xBocT Re: Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Администратор


И оба эти т/с ТЭМ-106 подключены к одной RS-485 линии?
СОМ-порт используется на компьютере один для всех т/с?

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 21.2.20 16:00 Профайл Посетить веб-сайт

Natasha Re: Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Новенький


да один СОМ-порт (COM 1), но разные серийные номера (адреса). Опрос приборов идет поочередно с интервалом в 10 мин.
» 25.2.20 11:12 Профайл

xBocT Re: Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Администратор


Серийний номер и сетевой номер - два разных понятия.
Я подозреваю, что у Вас на одну 485 линии подключены два разных прибора с одинаковым сетевым номером. Один из которых это как раз 256001.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 25.2.20 11:59 Профайл Посетить веб-сайт

Natasha Re: Сбой при дистанционном опросе теплосчетчиков

Новенький


Прошу прощение, написала не правильно. Сетевые номера разные.
» 25.2.20 13:12 Профайл
Распечатать топик 
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.