"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
папка архивист - папка Драйвер - папка ТЭМ 106: оставили только ТЭМ106.dll и Readme, а остальное все удалили. Перезапустили Архивист. После этого все заработало.
Два теплосчетчика ТЭМ -106 (№ 265010 и № 265011) Подключены по СОМ порту СОМ1. Сетевые номера 10 и 20 соответственно. В качестве эксперимента в программу ввели не существующий теплосчетчик ТЭМ 106 с № 2650100. При его при опросе программа установила с ним связь, начала чтение данных и потом выдала "Неверный серийный номер (265010)".
Бррр.... я уже запутался -) Давайте по порядку с самого начала. Сколько всего т/с ТЭМ-106 подключено в 485 сеть? Какие у них бортовые серийные номера и сетевые номера? Сколько т/с и с какими серийными номерами заведено в базу данных? Какие на вкладке Подключение введены сетевые номера?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Имеется теплосчетчик № 265010 при его опросе программа выдает "Неверный серийный номер (265001)". Для проверки в базу программы ввели теплосчетчик № 2650100 при опросе программа выдала "Неверный серийный номер (265010)" Как такое возможно?
Серийний номер и сетевой номер - два разных понятия. Я подозреваю, что у Вас на одну 485 линии подключены два разных прибора с одинаковым сетевым номером. Один из которых это как раз 256001.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44