"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты. Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
На предприятии установлено два теплосчетчика ТЭМ - 106. Опрос с данных приборов ведется круглосуточно (каждый час) с помощью программы Архивист почти три года и никаких сбоев не было. Но 18.02.2020 г. в 20.00 при очередном опросе одного из теплосчетчиков появилась надпись "Неверный серийный номер (256001)", второй теплосчетчик опрашивается без проблем. Как с этой проблемой справиться?
Данное сообщение появляется, когда на запрос отвечает теплосчетчик с отличным серийным номером от того что заведен в базу. В скобках указан номер, который "вернул" теплосчетчик. Скажите, не производилось ли каких операций по перепрограммированию ТЭМ-106? Или замене его на другой прибор? Еще можно проверить соответствие настроек подключения к прибору.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
xBocT пишет: Данное сообщение появляется, когда на запрос отвечает теплосчетчик с отличным серийным номером от того что заведен в базу. В скобках указан номер, который "вернул" теплосчетчик. Скажите, не производилось ли каких операций по перепрограммированию ТЭМ-106? Или замене его на другой прибор? Еще можно проверить соответствие настроек подключения к прибору.
Никаких операций не производилось. Настройки, после появления сообщения, проверялись. Все в норме.
Серийний номер и сетевой номер - два разных понятия. Я подозреваю, что у Вас на одну 485 линии подключены два разных прибора с одинаковым сетевым номером. Один из которых это как раз 256001.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44