"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Добрый день. Возникли проблемы при попытке опроса теплосчетчика ВИСТ-ТС. Пытаюсь опросить объемный расход по адресу 0х0306(774), в документации на 11 стр тепло счетчика указано 6 регистров по знаковых 32 bita - имеется ввиду 2 регистра по 32 бита под каждый расход? Не могли бы Вы более подробно описать структуру передаваемого слова пропорционального объемному расходу, по сети modbus. (опрашивать счетчик -поставили задачу контроллером стороннего производителя, в нем указывается начальный адрес и длина запрашиваемого слова, при необходимости возможно формат слова менять )
Здравствуйте. Размер регистра в протоколе модбас - 16 бит. И только. Соответственно 32-битное значение каждого расхода лежит в 2 последовательных регистрах. Подающий расход - регистры с адресами 0x0306, 0x0307. Допустим, чтением этих двух регистров вами получено целое число 123456. Чтобы получить истинное значение расхода, следует в этом числе отчеркнуть заданное соответствующим регистром "точности" число десятичных разрядов (для подающего расхода значение хранится в регистре с адресом 0x0202, допустим там значение 3). То есть искомое значение подающего расхода 123,456 м3/ч.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44