"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Добрый день. Возникли проблемы при попытке опроса теплосчетчика ВИСТ-ТС. Пытаюсь опросить объемный расход по адресу 0х0306(774), в документации на 11 стр тепло счетчика указано 6 регистров по знаковых 32 bita - имеется ввиду 2 регистра по 32 бита под каждый расход? Не могли бы Вы более подробно описать структуру передаваемого слова пропорционального объемному расходу, по сети modbus. (опрашивать счетчик -поставили задачу контроллером стороннего производителя, в нем указывается начальный адрес и длина запрашиваемого слова, при необходимости возможно формат слова менять )
Здравствуйте. Размер регистра в протоколе модбас - 16 бит. И только. Соответственно 32-битное значение каждого расхода лежит в 2 последовательных регистрах. Подающий расход - регистры с адресами 0x0306, 0x0307. Допустим, чтением этих двух регистров вами получено целое число 123456. Чтобы получить истинное значение расхода, следует в этом числе отчеркнуть заданное соответствующим регистром "точности" число десятичных разрядов (для подающего расхода значение хранится в регистре с адресом 0x0202, допустим там значение 3). То есть искомое значение подающего расхода 123,456 м3/ч.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44