"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить высокий уровень сервисного обслуживания, объективный подход к требованиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учёта энергоресурсов в соответствии с требованиями, который формирует потребительский рынок, а также проведение обобщения и систематизации данных, получаемых в ходе работы с приборами учёта, с дальнейшем выполнением энергосберегающих мероприятий на конкретных объектах."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Re: Архивист 1.07.1 Проверка параметра не работает
Новенький
Версия 1.07.2 ведёт себя также, как и предыдущая.
Напомните пожалуйста, как включать отладочный лог-файл программы, а то я нашёл только включение логов драйверов. Какие действия следует произвести после включения лога, просто перечитать информацию с приборов?
Ваш E-Mail у меня сохранился.
На всякий случай ещё такая информация: для работы программы я использовал ранее и продолжаю использовать бесплатный Microsoft SQL Server 2005 Express (более ранние версии Майкрософтом уже не поддерживаются).
Re: Архивист 1.07.1 Проверка параметра не работает
Администратор
Нет, не прояснит. Эти текстовые поля - результаты расчёта граничных значений, производящегося после каждого чтения данных с прибора. Тоесть после первого же считывания данных там должны были бы появиться те самые "рассчитанные" 40. Что они не появились - это мы знаем, а вот почему? Если после обновления программы проблема сохранится, нужно будет включить ведение отладочного лог-файла и прислать его мне.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Под полем ввода с введённой мной цифрой 40 - текстовое поле с цифрой 100. Эта цифра потом и всплывает в подсказке параметра. На втором приборе, а также в других параметрах эта цифра - не 100 а ноль. Ни 100 ни ноль вводом разных значений в поле ввода изменить не удаётся.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44