Потребители о нас
"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."

В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Продолжение Связь с SA-94
 «  1  2  3  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Продолжение Связь с SA-94    

CH Re: Продолжение Связь с SA-94

Администратор


Цитата:

zyxel пишет:
Работаем со счетчиком sa-94/2m, версия ПО 300-11.
Не подскажите где можно отыскать протокол обмена со счетчиками?



Разумеется у производителя. По крайней мере, если вам нужна достоверная информация. Судя по номеру версии - это старый прибор, без команд расширенной статистики, требуется какое-то старое руководство.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 19.11.08 13:02 Профайл Посетить веб-сайт

zyxel Re: Продолжение Связь с SA-94

Новенький


Здравствуйте.
Работаем со счетчиком sa-94/2m, версия ПО 300-11.
Не подскажите где можно отыскать протокол обмена со счетчиками?

Алексеенков Андрей
» 19.11.08 10:38 Профайл

CH Re: Продолжение Связь с SA-94

Администратор


Кое-что в продолжение темы.
Оказалось несложно добавить поддержку нарастающих итогов для "немосковских" версий приборов (и "московского" SA-94/2). Усовершенствованный драйвер ожидает отладки на приборе соответствующей модификации, что может растянуться на неопределённое время вследствие малого числа таких приборов в нашем хозяйстве.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 18.11.08 14:02 Профайл Посетить веб-сайт

CH Re: Продолжение Связь с SA-94

Администратор


Гарантий дать не могу, но возможность рассмотрим.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.11.08 14:45 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Продолжение Связь с SA-94

Общительный


readme читал,знаю. А если будем покупать диспетчерскую систему с драйвером, есть возможность исправить этот момент для нас?
» 14.11.08 12:56 Профайл

CH Re: Продолжение Связь с SA-94

Администратор


Оно конечно, но в readme драйвера чётко сказано о поддержке только почасового архива. Конечно, возможность разгрести эти вычурности существует, но до сих пор никого не интересовала - в "московских" версиях (именно они практически у всех пользователей лицензионного драйвера) нарастающие итоги есть в почасовом архиве.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.11.08 12:37 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Продолжение Связь с SA-94

Общительный


Почему же нет? Они находятся в суточном архиве, там объемы,массы,время работы прибора и тепловая энергия - все считается нарастающим итогом.
» 14.11.08 05:51 Профайл

CH Re: Продолжение Связь с SA-94

Администратор


В архивах "немосковских" версий SA (а также в архивах "московской" версии SA-94/2) нет данных о наработке нарастающим итогом.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 13.11.08 13:24 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Продолжение Связь с SA-94

Общительный


При формировании месячного отчета в позиции нарастающим итогом - итоги не ставятся, это можно исправить? или виной тому часовой архив
» 13.11.08 12:46 Профайл

CH Re: Продолжение Связь с SA-94

Администратор


- Массы в составе текущих параметров в этом приборе недоступны.
- В отображении тепла действительно обнаружена ошибка. И ведь никто раньше не заметил, все работают только с архивом, при обработке которого такой проблемы нет. Обновлённый драйвер будет сегодня.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 13.11.08 10:35 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
 «  1  2  3  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.