"ЗАО «Тепловизор-Сервис» в течение ряда лет проводит на объектах Предприятия №5 ТСиС ГУП «Мостеплоэнерго» работы по проектированию, монтажу, капитальному ремонту, наладке, техническому обслуживанию приборов и систем измерения расхода воды и учета тепловой энергии на РТС, КТС, ЦТП. Работы выполняются специалистами ЗАО «Тепловизор-Сервис» комплексно, на современном техническом уровне, в соответствии с нормативной и технической документацией, с высоким качеством и в установленные сроки."
Г.В. Ольшанский, Директор Предприятия №5 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Здравствуйте! Вам удалось получить распечатку с прибора (на закладке протокол в Архивисте есть данные)? Если удалось, прикрепите ее на форуме. "Нештатная ситуация" - это сообщение от теплосчетчика которое сообщает о том, что один (или более) из измеряемых (или вычисляемых) параметров находится вне установленных метрологических границ (уставок). Какой из параметров находится в этом состоянии можно посмотреть на закладке "текущие параметры" в Архивисте.
Полноценная распечатка с прибора. То, что Вы приняли за ошибку импорта, таковой не является, а лишь сигнализирует о нештатной ситуации на теплосчетчике (о чем я писал выше). В нашем случае это давление в подающем трубопроводе больше максимального. Данная "нештатка" не является критичной (останавливающей счет прибора). Рекомендую проверить работоспособность датчика давления на подающем трубопроводе.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44