"Группа компаний «Тепловизор» производит приборы учета, проводит сервисное обслуживание, работы по диспетчеризации. За время эксплуатации теплосчетчики ВИС.Т арекомендовали себя как надежные приборы, легко бслуживаемые в работе. Возникавшие крайне редко мелкие неполадки быстро устранялись сервисной службой «Тепловизор»."
Полноценная распечатка с прибора. То, что Вы приняли за ошибку импорта, таковой не является, а лишь сигнализирует о нештатной ситуации на теплосчетчике (о чем я писал выше). В нашем случае это давление в подающем трубопроводе больше максимального. Данная "нештатка" не является критичной (останавливающей счет прибора). Рекомендую проверить работоспособность датчика давления на подающем трубопроводе.
Здравствуйте! Вам удалось получить распечатку с прибора (на закладке протокол в Архивисте есть данные)? Если удалось, прикрепите ее на форуме. "Нештатная ситуация" - это сообщение от теплосчетчика которое сообщает о том, что один (или более) из измеряемых (или вычисляемых) параметров находится вне установленных метрологических границ (уставок). Какой из параметров находится в этом состоянии можно посмотреть на закладке "текущие параметры" в Архивисте.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44