"Технические характеристики первичных преобразователей узлов учета ВИСТ.Т, в силу своей конструкции, не вносят гидравлических помех в разводящие инженерные сети строений, что также особенно важно в жилищном фонде, где имеются многочисленные последовательные соединения объектов энергопотребления."
Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
CH Большое спасибо за ответ! Тогда один уточняющий вопрос:
У нас именно "полноценный" встроенный модем, с этим все ОК. А в какой ситуации модем может висеть на связи с удаленной диспетчерской постоянно? В режиме tcp-клиента?
Цитата:
CH пишет: Если модем висит на связи с удалённой диспетчерской постоянно - локальные интерфейсы работать, естественно, не будут. И важный момент - такая приоритетная коммутация каналов связи работает только для "полноценного" встроенного модема - в виде платы расширения с разъёмами справа на коммутационной коробке. "Бюджетные" варианты модема в виде платочки, устанавливаемой под крышкой коробки, автоматическую коммутацию не поддерживают.
Большое спасибо за ответ! Тогда один уточняющий вопрос:
У нас именно "полноценный" встроенный модем, с этим все ОК. А в какой ситуации модем может висеть на связи с удаленной диспетчерской постоянно? В режиме tcp-клиента?
Цитата:
CH пишет: Если модем висит на связи с удалённой диспетчерской постоянно - локальные интерфейсы работать, естественно, не будут. И важный момент - такая приоритетная коммутация каналов связи работает только для "полноценного" встроенного модема - в виде платы расширения с разъёмами справа на коммутационной коробке. "Бюджетные" варианты модема в виде платочки, устанавливаемой под крышкой коробки, автоматическую коммутацию не поддерживают.
Противоречия в написанном нет. В те моменты, когда установлено GSM-подключение с удалённой диспетчерской (CSD-соединение с удалённым модемом или TCP-соединение с удалённым сервером), модем перехватывает (коммутирует) единственный коммуникационный интерфейс вычислителя на себя, внешние интерфесы 232/485 прибора перестают работать. То есть модем имеет приоритет. Завершился удалённый сеанс (разорвано CSD или TCP-подключение) - с модема можно получать данные по интерфейсам 232/485. Если модем висит на связи с удалённой диспетчерской постоянно - локальные интерфейсы работать, естественно, не будут. И важный момент - такая приоритетная коммутация каналов связи работает только для "полноценного" встроенного модема - в виде платы расширения с разъёмами справа на коммутационной коробке. "Бюджетные" варианты модема в виде платочки, устанавливаемой под крышкой коробки, автоматическую коммутацию не поддерживают.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Счетчик ВИС.Т. Работает встроенный модем. Нужно настроить параллельную диспетчеризацию, хоть через 485-й, хоть через 232-й порт. Все, что нашел в руководствах по MT9:
С использованием автоматической коммутации каналов можно организовать обмен данными между прибором и диспетчерским компьютером в локальной сети (по интерфейсу RS-232 или RS-485) с возможностью периодического получения данных с прибора из удалённой диспетчерской по каналам сотовой связи.
и
Модем находится на связи с удалённой диспетчерской. · Обмен данными с прибором по интерфейсам RS- 232/485 не возможен.
Эти два абзаца (в руководстве они вообще на одной странице) как-то противоречат друг другу. И, в любом случае, ни в этом руководстве, ни в двух приложениях (для настройки в режиме сервера и клиента) не нашел больше упоминаний про автоматическую коммутацию каналов. Как ее сделать-то, со встроенным модемом?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44