Проблема в используемом SQL. На одних компьютерах возникают такие ситуации(и в какой то момент стало регулярным), на других нет. С MSDE2000 этого нет вообще.
Как убрать: 1 вариант) Посредством SQL запросов найти и удалить запись в БД. 2 вариант) При помощи AvExport выгрузить архив этого прибора, очистить архив прибора в БД посредством Архивист, отредактировать выгруженный файл удалив проблемную запись, импортировать архив.
Откуда растут ноги проблемы: 1 вариант) Предоставить удаленный доступ к прибору для разборки (предпочтительный). 2 вариант) Снять архив прибора на АПД-03 и выслать на электронную почту файл с флешки.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Не получилось вырезать красиво, но по смыслу есть КМ и в Архивисте за первое декабря выскочили сумашедшие гиги. При считывании км5db этого нет. По интеграторам тоже видно что нет. Как убрать это число из архива не повредив старые записи.