ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
| | |
CH |
Re: Нет ответа модема |
Администратор
|
|
avf Цитата: Модем подключен через RS232, в настройках модема указана скорость 19200.
И проблемы в вашем последнем логе уже нет. Сначала вы как-то по другому модем подключали. avf Цитата: Изменение в дополнительной строке инициализации не влияет на время сброса модема.
И как при этом выглядит лог? Не изменялись ли настройки времени ожидания соединения в настройках драйвера (секция "модем", по умолчанию там задано 60 секунд)?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 23.6.15 10:40 |
|
|
avf |
Re: Нет ответа модема |
Новенький
|
|
CH Цитата: Ещё, в строке инициализации прописано время ожидания соединения 10 секунд ( ATS7=10). Видимо поэтому модем прекращает установление соединения уже после второго гудка. Строка инициализации тоже на совести драйвера, так что проконтролируйте, что там ещё такого наворочено. Исправления можно внести в дополнительную строку инициализации.
Изменение в дополнительной строке инициализации не влияет на время сброса модема. |
|
» 22.6.15 17:54 |
|
|
avf |
Re: Нет ответа модема |
Новенький
|
|
Модем подключен через RS232, в настройках модема указана скорость 19200. |
|
» 22.6.15 13:42 |
|
|
CH |
Re: Нет ответа модема |
Администратор
|
|
avf Цитата: Получается в программе дело?
Никакой однозначности тут нет. avf Цитата: Почему программа настраивает порт со скоростью 0(ноль)
А как у вас подключен модем, он вроде с RS-232? Компьютер с портом RS-232 или какой-то USB-переходник? Скорость 0 в настройках может быть только если драйвер модема не указал скорость работы порта. Это нормально для USB-модемов, но странно для модема с RS-портом. Независимо от вида подключения попробуйте в свойствах модема задать скорость работы порта такой, на которую он настроен у модема (которая используется при работе с модемом гипертерминалом или другой нормально работающей программой).
Ещё, в строке инициализации прописано время ожидания соединения 10 секунд ( ATS7=10). Видимо поэтому модем прекращает установление соединения уже после второго гудка. Строка инициализации тоже на совести драйвера, так что проконтролируйте, что там ещё такого наворочено. Исправления можно внести в дополнительную строку инициализации.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 22.6.15 10:51 |
|
|
avf |
Re: Нет ответа модема |
Новенький
|
|
Ковыряю дальше: 1. В программе Свойства(молоточек) на вкладке общие - настройки изменил RTS delay, bit c 0 на 1 Byte timeout 300 на 3000 Block timeout 500 на 5000. Заработало!!!! Но: 19.06.2015 17:51:55: >>> Начало сеанса удалённого доступа 19.06.2015 17:51:55: 54 19.06.2015 17:51:55: Создание канала связи с прибором 19.06.2015 17:51:55: Устройство связи: Модем 19.06.2015 17:51:55: Открытие COM1, 19200, 8N1 19.06.2015 17:51:57: Инициализация модема: ATS7=10S30=0L1M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=0,0;BX4 19.06.2015 17:51:57: Модем OK 19.06.2015 17:51:57: Набор номера: ATDT8909*******(здесь звездочки поставил я, в логе нормальный номер) 19.06.2015 17:52:07: Ошибка создания канала связи 19.06.2015 17:52:07: Нет ответа модема 19.06.2015 17:52:07: Закрытие канала связи с прибором 19.06.2015 17:52:07: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Дозваниваюсь ради эксперимента на свой личный телефон, но после 2 гудков разрыв связи. |
|
» 19.6.15 18:02 |
|
|
avf |
Re: Нет ответа модема |
Новенький
|
|
Получается в программе дело? Почему программа настраивает порт со скоростью 0(ноль)
[ Редактировано avf в 19.6.15 18:11 ] |
|
» 19.6.15 17:10 |
|
|
avf |
Re: Нет ответа модема |
Новенький
|
|
Господа, после всех упражнений уперся в ошибку открытия com порта. 18.06.2015 17:43:43: >>> Начало сеанса удалённого доступа 18.06.2015 17:43:43: юлогпр 18.06.2015 17:43:43: Создание канала связи с прибором 18.06.2015 17:43:43: Устройство связи: Модем 18.06.2015 17:43:43: Открытие COM1, 0, 8N1 18.06.2015 17:43:43: Ошибка создания канала связи 18.06.2015 17:43:43: Ошибка настройки COM-порта 18.06.2015 17:43:43: Закрытие канала связи с прибором 18.06.2015 17:43:43: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой просматривал, что занимает com порт программой portMon, ничего не показала. Смена номера порта тоже не помогает. Если пытаться связаться с прибором напрямую через порт, он открывается нормально. Подскажите где искать. |
|
» 18.6.15 18:02 |
|
|
ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|