вопрос 1-н остался отчетная дата забита 25-е число, архив неполучилось с лить с приборов - запущены эти 2а 25 февраля, какую может кнопку надо нажать??? тыкал разные кнопки в меню прог-ы= никак...
Если получается считать архив с прибора при помощи АПД-03, но не получается при помощи ДС Архивист, то надо копать следующие моменты : 1) настройки СОМ-порта на ноутбуке 2) настройки подключения к прибору в ДС Архивист (их соответствие настройкам на приборе) 3) если используется преобразователь интерфейсов USB->COM то его обязательно проверить.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Сегодня тыкнул ноутом на ВИС.Т .... результат = LEXX только при команде с т/счетчика на комп кидает данные
Вообще-то так и есть. LEXX "пассивная" программа. Она работает как эмулятор принтера и только принимает посланные с прибора данные (распечатку).
Цитата:
Архивист вообще не коннект
Все-таки в какой именно порт т/с Вы подключаете кабель когда пытаетесь опрашивать при помощи Архивист?
Цитата:
В итоге выход токо 1-н( тащить с собой есче и АПД(... никак не радует(((
Да, а зачем Вам изначально тащить с собой ноутбук? Если у Вас есть АПД-3 ? Данные можно ведь и на него скачать, а потом в спокойной обстановке прогрузить в Архивист и сделать распечатку.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Всем Здравствуйте Господа! Сегодня тыкнул ноутом на ВИС.Т .... результат = LEXX только при команде с т/счетчика на комп кидает данные, Архивист вообще не коннект. Может дело в конкретных распайках кабелей? Настройки все сделал... У меня ноут c USB - то-есть сначала USB-COM, потом COM-COM(мама - мама) от АПД-3. И чет никак(((
Господа... может распайка проводов специальная нужна??? схему плиз выложите такой развязки как , USB-COM + COM-COM. Ноутбук с COM портом 4 штуки в продаже только нашел - и все по за 50 тыс.( ...Немогу я свой за 30 выкинуть и купить "дубовый" ради COM порта, мне есче Автокад надо тянуть)
В итоге выход токо 1-н( тащить с собой есче и АПД(... никак не радует(((
CH пишет: Трудно догадаться, что именно может быть не так - чего только не бывает в каждом отдельном случае. 1. Часто используются плохо функционирующие преобразователи USB-RS232. 2. Используются кабели с неправильной разводкой. 3. Неправильные настройки прибора (порт, скорость, сетевой адрес).
Проверить функционирование коммуникационных функций прибора при наличии АПД можно чтением с прибора архива при помощи этого АПД (не захватом готового печатного протокола для программы LEXX, а именно чтением архивных данных). В этом случае кроме соблюдения инструкций по подключению к прибору из руководства АПД следует проверить коммуникационные настройки прибора (которые также указаны в руководстве АПД). Если считать архив при помощи АПД удалось - прибор в порядке, данные с него гарантированно могут читаться и _исправным_, _правильно_подключенным_ компьютером.
Трудно догадаться, что именно может быть не так - чего только не бывает в каждом отдельном случае. 1. Часто используются плохо функционирующие преобразователи USB-RS232. 2. Используются кабели с неправильной разводкой. 3. Неправильные настройки прибора (порт, скорость, сетевой адрес).
Проверить функционирование коммуникационных функций прибора при наличии АПД можно чтением с прибора архива при помощи этого АПД (не захватом готового печатного протокола для программы LEXX, а именно чтением архивных данных). В этом случае кроме соблюдения инструкций по подключению к прибору из руководства АПД следует проверить коммуникационные настройки прибора (которые также указаны в руководстве АПД). Если считать архив при помощи АПД удалось - прибор в порядке, данные с него гарантированно могут читаться и _исправным_, _правильно_подключенным_ компьютером.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист