"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»). Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии. Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки. Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Сегодня тыкнул ноутом на ВИС.Т .... результат = LEXX только при команде с т/счетчика на комп кидает данные
Вообще-то так и есть. LEXX "пассивная" программа. Она работает как эмулятор принтера и только принимает посланные с прибора данные (распечатку).
Цитата:
Архивист вообще не коннект
Все-таки в какой именно порт т/с Вы подключаете кабель когда пытаетесь опрашивать при помощи Архивист?
Цитата:
В итоге выход токо 1-н( тащить с собой есче и АПД(... никак не радует(((
Да, а зачем Вам изначально тащить с собой ноутбук? Если у Вас есть АПД-3 ? Данные можно ведь и на него скачать, а потом в спокойной обстановке прогрузить в Архивист и сделать распечатку.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Если получается считать архив с прибора при помощи АПД-03, но не получается при помощи ДС Архивист, то надо копать следующие моменты : 1) настройки СОМ-порта на ноутбуке 2) настройки подключения к прибору в ДС Архивист (их соответствие настройкам на приборе) 3) если используется преобразователь интерфейсов USB->COM то его обязательно проверить.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
вопрос 1-н остался отчетная дата забита 25-е число, архив неполучилось с лить с приборов - запущены эти 2а 25 февраля, какую может кнопку надо нажать??? тыкал разные кнопки в меню прог-ы= никак...
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44