"В период с августа 2003 года... Предприятием №2 был заключён договор на проведение госповерки и обслуживание приборов учёта с ЗАО «НПО «Тепловизор». Весь объём работ был выполнен в сжатые сроки с учётом требований «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя»."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
1. 6, кажется. Но не советую ставить выше 4, утонете. 2. Для модемов вроде Анком RM, использующих также ответную идентификацию сервера. Для MT9 не используется. 3. Приличный уровень - выше 50%. Всё что выше 75% будем считать отличным. Пересчёт из dbm делается по простому (x / 31 * 100), соотв. 100% = 31.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Ясно, буду тестировать. тогда еще несколько вопросов. 1. MtRoute, параметр loglevel – наиболее детальный лог это сколько? 2. MtRoute, параметр serverid – для чего он? 3. MtCfg, уровень сигнала. Какой уровень сигнала нужен для стабильной работы GPRS і 100% это сколько если мерять по команде AT+csq?
Насколько можно судить - подключение не выполняется по причине недоступности сервера. Точнее сказать сложно. Если вы уверены в правильности настроечных параметров (вроде IP-адреса вашего сервера), дело может оказаться в GSM-сети. Случается, глючит конкретная базовая станция, случается нелюбовь сети к симке...
Если оба модема у вас под рукой, попробуйте поменять местами симки: зарабатает ли второй и перестанет ли работать первый.
На здоровье, хоть из 100. Есть примеры и с большим числом модемов.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Начал тестирование Вашей системы. У меня очень много вопросов но давайте по порядку.
Скачал с Вашего сайте комплект MtCfg + MtRoute, все установил. Запрограммировал один модем, выставил режим роботы клиент + по документации настроил другие параметры и этот модем подключился к моему серверу. Теперь хочу подключить ещё один модем. Запрограммировал все как первый модем, но он не хочет подключатся к серверу. Начал разбираться, модем мне ведает такой лог 10:58:00 ¦ [MT9] Power on 10:58:00 ¦ [MT9] SW VERSION: 1.07 10:58:00 ¦ [MT9] GPRS-client 10:58:00 ¦ [MT9] IO OK 10:58:00 ¦ [MT9] UART1 OK 10:58:00 ¦ [MT9] Time sys: unsync 10:58:00 ¦ [MT9] Sim ToolKit message 10:58:00 ¦ [MT9] UART1 flow opened 10:58:00 ¦ [MT9] GPIO: I 10:58:01 ¦ [MT9] GSM: search 10:58:05 ¦ [MT9] GSM cell: 27B9/0105 10:58:06 ¦ [MT9] GSM: 100% 10:58:06 ¦ [MT9] GSM: reg (H) 10:58:06 ¦ [GPRS]: initialized. 10:58:06 ¦ [GSM]: initialized. 10:58:06 ¦ [UART1]: initialized. 10:58:06 ¦ [UART2]: initialized. 10:58:06 ¦ []: initialized. 10:58:06 ¦ [GPRS]: open: -> DISCONNECTED 10:58:06 ¦ [GPRS]: start: -> CONNECTING 10:58:06 ¦ [GPRS]: GPRS EVENT SETUP OK (cid=1): GPRS activate 10:58:06 ¦ [MT9] Netlib load 10:58:06 ¦ [MT9] GPRS bearer open 10:58:06 ¦ [MT9] GPRS bearer start 10:58:06 ¦ [MT9] SETUP_OK 10:58:07 ¦ [MT9] +CLIP indic enabling 10:58:07 ¦ [MT9] Std. S0 reset 10:58:07 ¦ [MT9] ConnAsData enabling 10:58:07 ¦ [MT9] GPRS cell: 27B9/0105 10:58:07 ¦ [MT9] ME_ATTACH 10:58:08 ¦ [GPRS]: GPRS EVENT: 27 (cid=1) 10:58:09 ¦ [MT9] ACTIVATE_OK 10:58:09 ¦ [GPRS]: GPRS EVENT ACTIVATE OK (cid=1): FCM open 10:58:09 ¦ [GPRS]: FCM subscribe: 1 10:58:09 ¦ [GPRS]: FCM EVENT FLOW OPENNED: -> CONNECTED 10:58:09 ¦ [MT9] GPRS started 10:58:09 ¦ [MT9] Time sync start 10:58:09 ¦ [MT9] Time srv: ntpd.metrology.kharkov.ua,SNTP 10:58:09 ¦ [MT9] 46.185.85.253 10:58:09 ¦ [MT9] Starting client(s) 10:58:10 ¦ [WIP] closing UDP 0x1077e90 10:58:10 ¦ [MT9] Time synched 10:58:11 ¦ [MT9] Time sys: sync 10:58:17 ¦ [MT9] GSM cell: 27B9/2045 10:58:17 ¦ [MT9] GPRS cell: 27B9/2045 10:58:17 ¦ [GPRS]: GPRS EVENT: 27 (cid=1) 10:58:17 ¦ [MT9] ME_ATTACH 10:58:30 ¦ [MT9] Sim ToolKit message 10:58:30 ¦ [MT9] Sim ToolKit message 10:59:25 ¦ [MT9] GSM: 80% 10:59:31 ¦ [MT9] GSM: 100% 11:00:09 ¦ [MT9] TCP1 out 94.153.*.*,1590 11:01:24 ¦ [MT9] TCP1 disc 11:01:24 ¦ [MT9] TCP1 circle 11:01:24 ¦ [WIP] closing TCPCLIENT 0x1078534 11:05:23 ¦ [MT9] TCP1 out 94.153.*.*,1590 11:06:38 ¦ [MT9] TCP1 disc 11:06:38 ¦ [MT9] TCP1 circle 11:06:38 ¦ [WIP] closing TCPCLIENT 0x1079274 11:14:38 ¦ [MT9] TCP1 out 94.153.*.*,1590 11:15:52 ¦ [MT9] TCP1 disc 11:15:52 ¦ [MT9] TCP1 circle 11:15:52 ¦ [WIP] closing TCPCLIENT 0x107a974
В чем может бить причина? В логе сервера не видно входящих соединений з этого модема. И меня интересует вопрос бесплатности системы. Я хочу сделать систему из 10 модемов, могу я использовать этот комплект ПО бесплатно?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44