НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Согласно договору на техническое обслуживание ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» в 2006 году выполняла работы по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии в домах ГУП ДЕЗ «Рязанский». Работы выполнялись в установленные сроки и с хорошим качеством."

Д.Н. Цикал, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Рязанский»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Ошибка получения cпецификаций прибора
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Ошибка получения cпецификаций прибора    

ppad Ошибка получения cпецификаций прибора

Новенький


Добрый день! Установлен ВИС.Т с модулем NT4
Архивист выдаёт следующее сообщение:
8.12.2011 11:41:24: >>> Начало сеанса удалённого доступа
8.12.2011 11:41:24: Карбышева д 2
8.12.2011 11:41:24: Создание канала связи с прибором
8.12.2011 11:41:24: Устройство связи: TCP/IP
8.12.2011 11:41:24: Подключение к 192.168.8.101
8.12.2011 11:41:24: TCP-подключение установлено
8.12.2011 11:41:24: Канал связи успешно создан
8.12.2011 11:41:24: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
8.12.2011 11:41:25: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
8.12.2011 11:41:25: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
8.12.2011 11:41:25: Запрос обновлённых спецификаций прибора
8.12.2011 11:41:47: Ошибка получения cпецификаций прибора
8.12.2011 11:41:47: Закрытие канала связи с прибором
8.12.2011 11:41:47: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

В чем может быть проблема?
» 14.12.11 10:00 Профайл

CH Re: Ошибка получения cпецификаций прибора

Администратор


Мне кажется, стоит попробовать увеличить TCP-таймаут в настройках NT4 (через TcpCfg), скажем до 10000 мс.

Как альтернативный вариант - наоборот, слегка уменьшить таймаут TCP/IP в настройках драйвера в Архивисте (до 3000 мс), но первый вариант предпочтительнее.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.12.11 10:52 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.