"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Сегодня тыкнул ноутом на ВИС.Т .... результат = LEXX только при команде с т/счетчика на комп кидает данные
Вообще-то так и есть. LEXX "пассивная" программа. Она работает как эмулятор принтера и только принимает посланные с прибора данные (распечатку).
Цитата:
Архивист вообще не коннект
Все-таки в какой именно порт т/с Вы подключаете кабель когда пытаетесь опрашивать при помощи Архивист?
Цитата:
В итоге выход токо 1-н( тащить с собой есче и АПД(... никак не радует(((
Да, а зачем Вам изначально тащить с собой ноутбук? Если у Вас есть АПД-3 ? Данные можно ведь и на него скачать, а потом в спокойной обстановке прогрузить в Архивист и сделать распечатку.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Если получается считать архив с прибора при помощи АПД-03, но не получается при помощи ДС Архивист, то надо копать следующие моменты : 1) настройки СОМ-порта на ноутбуке 2) настройки подключения к прибору в ДС Архивист (их соответствие настройкам на приборе) 3) если используется преобразователь интерфейсов USB->COM то его обязательно проверить.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
вопрос 1-н остался отчетная дата забита 25-е число, архив неполучилось с лить с приборов - запущены эти 2а 25 февраля, какую может кнопку надо нажать??? тыкал разные кнопки в меню прог-ы= никак...