"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus
Администратор
Да, действительно. Я посмотрел исходники - предельный размер запрашиваемых данных ограничен 96 байтами (размер заголовка архива). Ну, уже кое-что. Программное ограничение можно снять, но перешивать из за этого приборы едва ли целесообразно.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus
Новенький
Спасибо, попробую достать несколько последовательных записей. Но единственное что, у меня больше 0x30 регистров запросом выставить не получается. Если больше, то получаю бит ошибки.
Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus
Администратор
Здравствуйте. В теории, единственный способ в разы уменьшить количество запросов - читать каждой командой несколько последовательно расположенных записей за раз. Ограничений на количество запрашиваемых регистров, помимо накладываемых самим форматом modbus-команды, в приборе вроде бы нет.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Реализуем взаимодействие с прибором ВИС-Т по протоколу modbus по вашей документации и возник следующий вопрос. Устройство производит запись в архив каждый час. Т.е что бы пересчитать данные за месяц в 30 дней нам необходимо сделать 720 запросов + 1 запрос для архивного заголовка, так как в вашей документации указано, что файловая функция игнорирует подзапросы. И это по времени получается довольно долго. Существует какой-то более быстрый способ получить архивные данные за месяц или день?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44