"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Реализуем взаимодействие с прибором ВИС-Т по протоколу modbus по вашей документации и возник следующий вопрос. Устройство производит запись в архив каждый час. Т.е что бы пересчитать данные за месяц в 30 дней нам необходимо сделать 720 запросов + 1 запрос для архивного заголовка, так как в вашей документации указано, что файловая функция игнорирует подзапросы. И это по времени получается довольно долго. Существует какой-то более быстрый способ получить архивные данные за месяц или день?
Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus
Администратор
Здравствуйте. В теории, единственный способ в разы уменьшить количество запросов - читать каждой командой несколько последовательно расположенных записей за раз. Ограничений на количество запрашиваемых регистров, помимо накладываемых самим форматом modbus-команды, в приборе вроде бы нет.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus
Новенький
Спасибо, попробую достать несколько последовательных записей. Но единственное что, у меня больше 0x30 регистров запросом выставить не получается. Если больше, то получаю бит ошибки.
Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus
Администратор
Да, действительно. Я посмотрел исходники - предельный размер запрашиваемых данных ограничен 96 байтами (размер заголовка архива). Ну, уже кое-что. Программное ограничение можно снять, но перешивать из за этого приборы едва ли целесообразно.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист