"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Есть возможность получить доступ ко всему пространству архива функцией чтения input-регистров с адреса 0x1000 и далее. То есть по этому адресу лежит заголовок архива первой теплосистемы. В случае прибора с более чем одной теплосистемой, адреса начала второго/третьего архивов нужно читать из прибора, их положение зависит от его конфигурации.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Есть ли возможность читать значение тпеловой энергии нарастающим итогом не используя функцию READ FILE RECORD? Например из HOLDING REGISTER? Проблема стоит очень остро - используемые нами для диспетчеризации шлюзы Modbus/BACnet не поддерживают чтение с использованием функции 20. Откровенно говоря, за многолетнюю практику создания систем автоматики и диспетчеризации мы первый раз сталкиваемся с подобной проблемой, обычно производители устройств с поддержкой протокола Modbus все необходимые для диспетчеризации аналоговые значения размещают в INPUT или HOLDING.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44