"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Возможно ли следующая схема подключения? Два теплосчетчика ВИС.Т (или более) соединены между собой по 485-му интерфесу, и один из них подключен к компьютеру через GSM-модем.
Не до конца понятно, на решение какой именно задачи направлен ваш вопрос, а от этого зависит ответ.
1. Вы хотите через один GSM-модем опрашивать сразу два или более приборов. Тогда GSM-модем следует подключить вместе с приборами к одной RS-485 шине (через адаптер или использовать модем с 485-м интерфейсом). 2. Два прибора опрашиваются локально с некоего компьютера по 485-й шине, а кроме того вам хочется одновременно с этим издалека звонить на один из приборов, для чего GSM-модем подключается к RS-232 прибора. Так не получится*, поскольку прибор работать одновременно по 232-му и 485-му портам не может.
* Как известно, абсолютно безвыходных ситуаций не бывает. Теплосчётчик имеет возможность автоматического переключения на работу через RS-232 по сигналу с 232 разъёма, так что в голову приходит вариант использования сигнала DCD модема для этой цели. Тоесть при установлении соединения модем сам переключает прибор на работу с 232 портом сигналом CD, а после завершения модемной связи опять на 485. Необходима небольшая схема сопряжения.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44