"Способность достоверно выявлять утечки в разностной схеме измерения менее 30 литров в час на уровне 30 кубометров в час, что значительно лучше чем у ранее используемых расходомеров, высокая эксплуатационная надежность расходомеров ВИС.Т существенно повысили общий уровень работы системы защиты от прогара фурм и более того, позволили сократить затраты ОАО «Северсталь» на приобретение ремонтного ЗИПа расходомеров."
Возможно для правильной работы Овена в полудуплексе требуются сигналы управления 4,6,7,8 нога rs232 лучше использовать модем уже имеющий 485порт, с компом в качестве модема лучше использовать какой нибудь старый мобильник типа Nokia.
из последнего, заработало от компа с моксой А52, и то после того как поствил в висте на плате коммутации перемычки в режим 485 (на тсч что в подвале их нет(как быть?)), при попытке считать через модем все тот же - нет ответа от прибора
Попробуйте локализовать проблемное соединение в связке. Например: - Работает ли прямой опрос первого и второго прибора при локальном подключении? То есть всё ли в порядке с приборами и их коммуникационными настройками. - Работает ли опрос при подключении через овен? Проверка преобразователя интерфейса.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Наткнулся на проблему : Дано: 2 виста соединенных по rs485 (скорость УД 19200) далее автоматический преобразователь интерфейсов ОВЕН АС-3М, далее модем. Итог: не работает . Меняю скорость на модеме и на висте на 9600 все тоже самое. Вопрос: что не правильно делаю? (вист 1 работает по гидролинку 5 канальный, второй по модбасу - 2 канальный)
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44