"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»). Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии. Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки. Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
По поводу обновления. Есть 2 варианта: 1. Вы привозите электронный блок к нам в группу ремонта. 2. Вызываете службу сервиса для перепрограммирования на объект (но тогда придется делать оф.заявку и платить еще и за выезд специалиста).
По поводу того, что прибор после ремонта возвращается с modbus-протоколом: Если при ремонте теплосчетчика не потребовалась замена или серьезный ремонт платы вычислителя, то прибор оставляют с тем вариантом протокола, с которым он поступил в группу ремонта, в других случаях, по указанным выше Константином причинам, ставится modbus.
Для упрощения разработки могу порекомендовать нашу библиотека HydraLink.dll, она также поддерживает Modbus. По поводу обновления, да - возможно. Как это осуществить должны подсказать сервисники, они сюда периодически заглядывают.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Sot пишет: Увы, не представляется возможным. Как вариант, можно задействовать наши бесплатные продукты: ДС AрхиВист или OPC-сервер HcDa.
Понятно... Похоже придется разрабатывать новый драйвер для чтения данных через "Modbus". У нас есть прибор ВИС.Т с Гидралинком, возможно ли перепрошить его на "Modbus" для проведения испытаний чтения данных ? Что для этого необходимо ?
Sot пишет: Есть такое дело. Связано с вынужденной заменой часов реального времени (RTC), поддержка новых часов попросту не влезла в код с протоколом HydraLink. Так что только Modbus.
Это как-то вообще-то не очень хорошо, я тоже успел столкнуться с ситуацией, когда после ремонта приборы возвращаются с другим протоколом. Есть существующие, давно работающие на объекте системы диспетчеризации и откуда брать деньги на их доработку или замену не очень понятно...
Есть такое дело. Связано с вынужденной заменой часов реального времени (RTC), поддержка новых часов попросту не влезла в код с протоколом HydraLink. Так что только Modbus.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Стал замечать что приборы ВИС.Т выпущеные где то после Мая 2011г поголовно имеют протокол Modbus, а также прочие приборы побывашие в ремонте имевшие протокол HydraLink частенько возвращаются с протоколом Modbus, на просьбы вернуть старый добрый HydraLink сервисная служба отвечает отказом. Прошу прояснить ситуацию?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44