Тема:  4-20 мА    

Гость 4-20 мА




Какая нагрузка допустима на выход 4-20мА (расход воды).
В руководстве не нашел. :-(
» 14.10.06 17:19

AlenkaAdm Re: 4-20 мА

Администратор


Наверное, у вас старое руководство по эксплуатации или вы плохо искали в новом. :-)

Пункт 1.2.2.6: "Дополнительно, по отдельному заказу, ВИС.Т может выводить информацию об объемном расходе в форме унифицированных электрических сигналов постоянного тока, пропорциональных объемному расходу, 0 – 5 мА (сопротивление нагрузки не более 2 кОм), или 0 – 20 мА (сопротивление нагрузки не более 500 Ом), или 4 – 20 мА (сопротивление нагрузки не более 500 Ом) (см. Приложение 11). Для приборов с переключением диапазонов максимальное значение выходного тока соответствует наибольшему значению верхнего предела измерения объемного расхода."

А в приложении 11 нарисована ещё и схема подключения токовой петли, и тоже указано значение сопротивления нагрузки – Rн = 50 – 500 Ом.

--
Алёна Малиновская,
НПО «Тепловизор», инженер-программист, администратор сайта
» 16.10.06 13:54 Профайл Посетить веб-сайт

Гость Re: 4-20 мА




Спасибо!

Я смотрел "ВИС.Т-ВС Руководство по эксплуатации", он есть на сайте.
Увы пункта 1.2.2.6 не нашел. Возможно не там искал? :-?
» 23.10.06 08:08

AlenkaAdm Re: 4-20 мА

Администратор


Действительно, немножко не там. :-) Имелось в виду руководство по эксплуатации теплосчётчика, как самое новое. Но значение допустимой нагрузки одинаково как для водосчётчика, так и для теплосчётчика.
И спасибо вам за замечание – обязательно передадим его разработчикам конструкторской документации!

--
Алёна Малиновская,
НПО «Тепловизор», инженер-программист, администратор сайта
» 23.10.06 13:12 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.