"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
TcpCfg не видит теплосчетчик с Ethernet модулем. Настройки ВИСТ - Опция, 19200Е, RTU+, адрес в сети 1. Настройки карты в ноутбуке - IP 192.168.127.200, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.127.1 Ноут подключается напрямую к ВИСТ, кабель проверен. В чем может быть причина.
Спасибо за номер прибора. Проверил по базе, в этом приборе стоит другой Ethernet-модуль, к нему TcpCfg не применим. Он настраивается через Web-интерфейс, желательно в браузере от Microsoft (IE или Edge) по адресу 192.168.127.254 (устанавливаемый на производстве). Инструкцию по его настройке сотрудники из поддержки ДС Архивист вероятно выложат на наш сайт в скором времени. А пока попробуйте в настройках прибора повыбирать скорость-режим 9600N или 19200N, что-то из этого должно подойти.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Спасибо за информацию!!! Так вот почему TcpCfg его не находит, с сканер IP адресов находит и определяет как некий сайт. Тогда вопрос. Через какое время можно будет увидеть инструкцию по настройке через WEB?
Инструкция "Архивист. Съем данных через интерфейс Ethernet v2" выложена на сайте и доступна в разделе Документы -> Руководства -> Программное обеспечение.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Спасибо за оперативность. Инструкцию посмотрел, все понятно, но мне кажется в разделе Local IP необходимо написать что при задании статического IP в поле IP нужно набирать реальный адрес подсети в которой работает пользователь. То есть изменить установленный на заводе IP 192.168.127.254.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44