Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Ethernet |
SALukashov :
|
25.11.26 09:16 |
TcpCfg не видит теплосчетчик с Ethernet модулем. Настройки ВИСТ - Опция, 19200Е, RTU+, адрес в сети 1. Настройки карты в ноутбуке - IP 192.168.127.200, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.127.1 Ноут подключается напрямую к ВИСТ, кабель проверен. В чем может быть причина.
[ Редактировано SALukashov в 25.11.26 10:31 ] | |
|
2kon :
|
25.11.26 12:47 |
Добрый день.
Зачем используете шлюз, если напрямую связываетесь с прибором? Уберите его. И кстати, не подскажете серийный номер прибора? | |
|
SALukashov :
|
25.11.26 13:02 |
Добрый день! Спасибо за ответ. Прибор № 261073 | |
|
2kon :
|
25.11.26 13:20 |
Спасибо за номер прибора. Проверил по базе, в этом приборе стоит другой Ethernet-модуль, к нему TcpCfg не применим. Он настраивается через Web-интерфейс, желательно в браузере от Microsoft (IE или Edge) по адресу 192.168.127.254 (устанавливаемый на производстве). Инструкцию по его настройке сотрудники из поддержки ДС Архивист вероятно выложат на наш сайт в скором времени. А пока попробуйте в настройках прибора повыбирать скорость-режим 9600N или 19200N, что-то из этого должно подойти. | |
|
SALukashov :
|
25.11.26 13:29 |
Спасибо за информацию!!! Так вот почему TcpCfg его не находит, с сканер IP адресов находит и определяет как некий сайт. Тогда вопрос. Через какое время можно будет увидеть инструкцию по настройке через WEB? | |
|
2kon :
|
25.11.26 13:32 |
SALukashov Цитата: Через какое время можно будет увидеть инструкцию по настройке через WEB?
Сегодня или завтра собирались выложить, но конечно возможны нюансы. | |
|
SALukashov :
|
25.11.26 13:33 |
Скорости 9600N и 19200N уже пробовал, но правда со шлюзом в карте ноута. Попробую без шлюза. По результату отпишусь. | |
|
2kon :
|
25.11.26 14:06 |
Инструкция "Архивист. Съем данных через интерфейс Ethernet v2" выложена на сайте и доступна в разделе Документы -> Руководства -> Программное обеспечение. | |
|
SALukashov :
|
25.11.26 15:51 |
Спасибо за оперативность. Инструкцию посмотрел, все понятно, но мне кажется в разделе Local IP необходимо написать что при задании статического IP в поле IP нужно набирать реальный адрес подсети в которой работает пользователь. То есть изменить установленный на заводе IP 192.168.127.254. | |
|
2kon :
|
25.11.26 16:16 |
SALukashov Цитата: Инструкцию посмотрел, все понятно, но мне кажется в разделе Local IP необходимо написать...
Пожелания и замеченные неточности можете направить по электронной почте на адрес @Поддержка ДС Архивист, указанный в разделе Контакты. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=888&forum=1
|