 SALukashov :

25.11.26 09:16
 TcpCfg не видит теплосчетчик с Ethernet модулем. Настройки ВИСТ - Опция, 19200Е, RTU+, адрес в сети 1.
Настройки карты в ноутбуке - IP 192.168.127.200, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.127.1
Ноут подключается напрямую к ВИСТ, кабель проверен. В чем может быть причина.

[ Редактировано SALukashov в 25.11.26 10:31 ]

 2kon :

25.11.26 12:47
 Добрый день.

Зачем используете шлюз, если напрямую связываетесь с прибором? Уберите его.
И кстати, не подскажете серийный номер прибора?

 SALukashov :

25.11.26 13:02
 Добрый день!
Спасибо за ответ. Прибор № 261073

 2kon :

25.11.26 13:20
 Спасибо за номер прибора. Проверил по базе, в этом приборе стоит другой Ethernet-модуль, к нему TcpCfg не применим.
Он настраивается через Web-интерфейс, желательно в браузере от Microsoft (IE или Edge) по адресу 192.168.127.254 (устанавливаемый на производстве).
Инструкцию по его настройке сотрудники из поддержки ДС Архивист вероятно выложат на наш сайт в скором времени. А пока попробуйте в настройках прибора повыбирать скорость-режим 9600N или 19200N, что-то из этого должно подойти.

 SALukashov :

25.11.26 13:29
 Спасибо за информацию!!!
Так вот почему TcpCfg его не находит, с сканер IP адресов находит и определяет как некий сайт.
Тогда вопрос. Через какое время можно будет увидеть инструкцию по настройке через WEB?

 2kon :

25.11.26 13:32
 SALukashov
Цитата:

Через какое время можно будет увидеть инструкцию по настройке через WEB?

Сегодня или завтра собирались выложить, но конечно возможны нюансы.

 SALukashov :

25.11.26 13:33
 Скорости 9600N и 19200N уже пробовал, но правда со шлюзом в карте ноута. Попробую без шлюза. По результату отпишусь.

 2kon :

25.11.26 14:06
 Инструкция "Архивист. Съем данных через интерфейс Ethernet v2" выложена на сайте и доступна в разделе Документы -> Руководства -> Программное обеспечение.

 SALukashov :

25.11.26 15:51
 Спасибо за оперативность. Инструкцию посмотрел, все понятно, но мне кажется в разделе Local IP необходимо написать что при задании статического IP в поле IP нужно набирать реальный адрес подсети в которой работает пользователь. То есть изменить установленный на заводе IP 192.168.127.254.

 2kon :

25.11.26 16:16
 SALukashov
Цитата:

Инструкцию посмотрел, все понятно, но мне кажется в разделе Local IP необходимо написать...

Пожелания и замеченные неточности можете направить по электронной почте на адрес @Поддержка ДС Архивист, указанный в разделе Контакты.