Для теплосчетчика ВИСТ с модулем Ethernet существуют два варианта инструкции по снятию показаний через Ethernet в которых есть разночтения. В одной инструкции нужно установить в настройках ВИСТ-а скорость обмена 9600N, а в другой 19200E. Что считать правильным?
Скорость и режим зачастую зависят от условий эксплуатации. Для вычислителя ВИС.Т-HC типичные: быстрый 19200N, а медленный 9600N. Главное условие, чтобы режим и скорость портов в приборе и Ethernet-модуле совпадали. А в инструкциях для определённости и упрощения используется какая-то выборочная настройка.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
19200E и 9600N это не только скорость это режим работы порта прибора. При первой настройке до того как запустилась программа tcpcfg пользователь ничего не знает о настройке Ethernet-модуля и не верное указание режима работы порта в приборе приводит к тому что прибор не обнаруживается программой.