Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"
Название : Настройка Ethernet для ВИСТ
SALukashov :
21.10.26 14:17
Для теплосчетчика ВИСТ с модулем Ethernet существуют два варианта инструкции по снятию показаний через Ethernet в которых есть разночтения. В одной инструкции нужно установить в настройках ВИСТ-а скорость обмена 9600N, а в другой 19200E. Что считать правильным?
2kon :
21.10.26 15:32
Добрый день.
Скорость и режим зачастую зависят от условий эксплуатации. Для вычислителя ВИС.Т-HC типичные: быстрый 19200N, а медленный 9600N. Главное условие, чтобы режим и скорость портов в приборе и Ethernet-модуле совпадали. А в инструкциях для определённости и упрощения используется какая-то выборочная настройка.
SALukashov :
21.10.26 16:03
19200E и 9600N это не только скорость это режим работы порта прибора. При первой настройке до того как запустилась программа tcpcfg пользователь ничего не знает о настройке Ethernet-модуля и не верное указание режима работы порта в приборе приводит к тому что прибор не обнаруживается программой.
2kon :
21.10.26 16:15
Цитата:
19200E и 9600N это не только скорость это режим работы порта прибора.
Естественно, о чём писал ранее.
Так и запустите TcpCfg, чтобы узнать настройки Ethernet-модуля, без их знания подключить прибор к ДС "Архивист" по сети будет проблематично.