Есть ли возможность читать значение тпеловой энергии нарастающим итогом не используя функцию READ FILE RECORD? Например из HOLDING REGISTER? Проблема стоит очень остро - используемые нами для диспетчеризации шлюзы Modbus/BACnet не поддерживают чтение с использованием функции 20. Откровенно говоря, за многолетнюю практику создания систем автоматики и диспетчеризации мы первый раз сталкиваемся с подобной проблемой, обычно производители устройств с поддержкой протокола Modbus все необходимые для диспетчеризации аналоговые значения размещают в INPUT или HOLDING.
Есть возможность получить доступ ко всему пространству архива функцией чтения input-регистров с адреса 0x1000 и далее. То есть по этому адресу лежит заголовок архива первой теплосистемы. В случае прибора с более чем одной теплосистемой, адреса начала второго/третьего архивов нужно читать из прибора, их положение зависит от его конфигурации.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист