Тема:  ВИС.Т & OPC    

SShar ВИС.Т & OPC

Новенький


Всем доброго дня!
Хотелось бы обсудить следующую тему:

Описание:На тепловых станциях стоят теплосчетчики, учет коммерческий, запломбированный. На борту есть RS-232.

Задача: Собирать данные с теплосчетчика при помощи УСПД(промPC+Winows+SQL) и передавать на верхний уровень по OPC UA в сервер сбора по выделенным каналам связи. Периодичность опроса 1 секунда.

Вопрос: Если при помощи преобразователя RS-232 в Ehternet и OPC-сервера HcDa реализовать данную схему. Будет ли возможность удовлетворить требование в периодичности опроса раз в 1 секунду.
» 18.7.12 14:04 Профайл

CH Re: ВИС.Т & OPC

Администратор


И вам того же.
Если ваши приборы с протоколом модбас, то, помнится мне, OPC-сервер не поддерживает работу с внешним TCP-адаптером. Только со встроенным по modbus-tcp.
Вообще же, ежесекундный опрос близок к предельно достижимой частоте, вероятны периодические неукладывания в интервал. Подозреваю, что главным источником задержек будет всё-таки ежесекундное установление TCP-подключения.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 18.7.12 15:32 Профайл Посетить веб-сайт

SShar Re: ВИС.Т & OPC

Новенький


Цитата:

CH пишет:
И вам того же.
Если ваши приборы с протоколом модбас, то, помнится мне, OPC-сервер не поддерживает работу с внешним TCP-адаптером. Только со встроенным по modbus-tcp.
Вообще же, ежесекундный опрос близок к предельно достижимой частоте, вероятны периодические неукладывания в интервал. Подозреваю, что главным источником задержек будет всё-таки ежесекундное установление TCP-подключения.

Как можно по подробнее узнать про подержку OPC-сервера с внешним TCP-адаптером.
» 18.7.12 16:14 Профайл

CH Re: ВИС.Т & OPC

Администратор


Да дело-то нехитрое, коммуникационная dll в составе сервера внешние адаптеры поддерживает.
Я добавил в диалог настройки прибора галочку для включения соответствующей функции. Заархивированный exe-файл лежит в каталоге разных файлов на сайте.
Тестирование оставляю вам, если будут какие-то проблемы - сообщайте, исправим.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 19.7.12 12:28 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.