"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить высокий уровень сервисного обслуживания, объективный подход к требованиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учёта энергоресурсов в соответствии с требованиями, который формирует потребительский рынок, а также проведение обобщения и систематизации данных, получаемых в ходе работы с приборами учёта, с дальнейшем выполнением энергосберегающих мероприятий на конкретных объектах."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Re: Как поменять выводимые константы в МЕСЯЧНОМ ПРОТОКОЛЕ УЧ
Администратор
Понятно. Это, конечно, не константы... Раз колонки с кубометрами отсутствуют в протоколе, значит прибор не архивирует их (так настроен). В противном случае они наличествовали бы автоматически. Включить архивацию объёмов дополнительно к массам самостоятельно нельзя, сделать это может только наш специалист.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Как поменять выводимые константы в МЕСЯЧНОМ ПРОТОКОЛЕ УЧ
Администратор
CH Цитата:
Включить архивацию объёмов дополнительно к массам самостоятельно нельзя, сделать это может только наш специалист.
Нужно менять не прошивку, но серьёзную настройку. Пользователю недоступны функции, изменяющие метрологические параметры прибора и состав измеряемых/архивируемых параметров.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44