"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить мобильную и качественную работу отдела сервиса, внимательное отношение специалистов к требованиям и пожеланиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учета энергоресурсов в соответствии с требованиями, которые формирует потребительский рынок. Наше предприятие ЗАО «Спецмонтажстрой - 5», являющееся Генеральным подрядчиком по обслуживанию тепловых узлов объектов ГлавУпДК при МИД России, считает целесообразным и в дальнейшем привлечение ЗАО «НПО «Тепловизор» к работам по проектированию, установке узлов учета тепла и их эксплуатационному обслуживанию, как на объектах ГлавУпДК при МИД России, так и на других объектах г. Москвы."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Всем доброго дня! Хотелось бы обсудить следующую тему:
Описание:На тепловых станциях стоят теплосчетчики, учет коммерческий, запломбированный. На борту есть RS-232.
Задача: Собирать данные с теплосчетчика при помощи УСПД(промPC+Winows+SQL) и передавать на верхний уровень по OPC UA в сервер сбора по выделенным каналам связи. Периодичность опроса 1 секунда.
Вопрос: Если при помощи преобразователя RS-232 в Ehternet и OPC-сервера HcDa реализовать данную схему. Будет ли возможность удовлетворить требование в периодичности опроса раз в 1 секунду.
И вам того же. Если ваши приборы с протоколом модбас, то, помнится мне, OPC-сервер не поддерживает работу с внешним TCP-адаптером. Только со встроенным по modbus-tcp. Вообще же, ежесекундный опрос близок к предельно достижимой частоте, вероятны периодические неукладывания в интервал. Подозреваю, что главным источником задержек будет всё-таки ежесекундное установление TCP-подключения.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
CH пишет: И вам того же. Если ваши приборы с протоколом модбас, то, помнится мне, OPC-сервер не поддерживает работу с внешним TCP-адаптером. Только со встроенным по modbus-tcp. Вообще же, ежесекундный опрос близок к предельно достижимой частоте, вероятны периодические неукладывания в интервал. Подозреваю, что главным источником задержек будет всё-таки ежесекундное установление TCP-подключения.
Как можно по подробнее узнать про подержку OPC-сервера с внешним TCP-адаптером.
Да дело-то нехитрое, коммуникационная dll в составе сервера внешние адаптеры поддерживает. Я добавил в диалог настройки прибора галочку для включения соответствующей функции. Заархивированный exe-файл лежит в каталоге разных файлов на сайте. Тестирование оставляю вам, если будут какие-то проблемы - сообщайте, исправим.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист