"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."

Р.М. Юнусов, Директор МУП «Люберецкая теплосеть»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Nport 5230 и два ВИС.Т-НС

Форум : Программное обеспечение

Название : Nport 5230 и два ВИС.Т-НС

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=603&forum=2


 mart86 :

13.1.19 09:02
 Добрый день! Потребовалось обновить Архивист для выгрузки XML, до этого на старой версии все было подключено через TCP-IP, но в новой версии этого нету. Вопрос: возможно ли подключить через NPort 5230 два ВИС.Т-НС через виртуальные COM-Port? При попытке получилось связаться лишь с одним из них, но информация в протоколе не отображается совсем, хотя удаленное управление работает, а со вторым вовсе не получилось связаться.
ОС Windows 8.1 x64

[ Редактировано mart86 в 13.1.19 09:05 ]

 itgodz :

14.1.19 14:52
 Режим работы виртуального COM-порта не отличается от режима работы обычного COM-порта, в вашем случае оба порта должны работать если корректно подключены. Информация в протоколе не отображается, считывание прошло быстро? Стоит ли у вас галочка "Читать архивные данные "
во вкладке "Режим опроса", в "Свойствах прибора"?

 mart86 :

21.1.19 10:28
 Спасибо все получилось, просто нужно было выставить на втором счетчике RS485 на два провода и соответственно в программе для NTport. И выгрузка заработала, галочка на архивных данных не стояла.