НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"МУП НПО «Прогресс» приобретает приборы учёта потребления тепловой энергии и воды ВИС.Т, производимые ЗАО «НПО Тепловизор» для установки в жилых зданиях и на предприятиях различного назначения в целях реализации единой городской программы энергоресурсосбережения.
Нашей организацией устанавливались теплосчётчики в центральных и индивидуальных тепловых пунктах, в жилых домах, на различных производственных предприятиях, расходомеры на водонасосных станциях.
При выборе теплосчётчиков и расходомеров для определённых объектов в первую очередь учитывались такие характеристики, как сравнительно большой диапазон измерений, низкий порог чувствительности, удобство обслуживания и эксплуатации, удобство съёма показаний, а также надёжность приборов, входящих в состав узла учёта."


Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Nport 5230 и два ВИС.Т-НС
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Nport 5230 и два ВИС.Т-НС    

mart86 Nport 5230 и два ВИС.Т-НС

Новенький


Добрый день! Потребовалось обновить Архивист для выгрузки XML, до этого на старой версии все было подключено через TCP-IP, но в новой версии этого нету. Вопрос: возможно ли подключить через NPort 5230 два ВИС.Т-НС через виртуальные COM-Port? При попытке получилось связаться лишь с одним из них, но информация в протоколе не отображается совсем, хотя удаленное управление работает, а со вторым вовсе не получилось связаться.
ОС Windows 8.1 x64

[ Редактировано mart86 в 13.1.19 09:05 ]
» 13.1.19 09:02 Профайл

itgodz Re: Nport 5230 и два ВИС.Т-НС

Модератор


Режим работы виртуального COM-порта не отличается от режима работы обычного COM-порта, в вашем случае оба порта должны работать если корректно подключены. Информация в протоколе не отображается, считывание прошло быстро? Стоит ли у вас галочка "Читать архивные данные "
во вкладке "Режим опроса", в "Свойствах прибора"?
» 14.1.19 14:52 Профайл

mart86 Re: Nport 5230 и два ВИС.Т-НС

Новенький


Спасибо все получилось, просто нужно было выставить на втором счетчике RS485 на два провода и соответственно в программе для NTport. И выгрузка заработала, галочка на архивных данных не стояла.
» 21.1.19 10:28 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.