"В период с августа 2003 года... Предприятием №2 был заключён договор на проведение госповерки и обслуживание приборов учёта с ЗАО «НПО «Тепловизор». Весь объём работ был выполнен в сжатые сроки с учётом требований «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя»."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Добрый день! Обновил программу (FIRMWARE) как указано в руководстве до последней версии. Выдает ошибку "Ошибка версии BIOS". Подскажите как обновить Биос или где взять более старую версию программы. (Сейчас BIOS 1.1/16)
В вашем адаптере BIOS от 2011 года, он не совместим с версиями Firmware старше 1.1. Как проще обновить BIOS такого возрастного устройства думаю подскажет Сергей Александров, инженер-программист занимающийся поддержкой АПД-03 с 2012 года.
А пока вот ссылка на старую рабочую программу версии 1.1 для восстановления предыдущего функционала адаптера.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
В вашем адаптере BIOS от 2011 года, он не совместим с версиями Firmware старше 1.1. Как проще обновить BIOS такого возрастного устройства думаю подскажет Сергей Александров, инженер-программист занимающийся поддержкой АПД-03 с 2012 года.
А пока вот ссылка на старую рабочую программу версии 1.1 для восстановления предыдущего функционала адаптера.
Выдает ошибку "Ошибка версии BIOS". Подскажите как обновить Биос или где взять более старую версию программы. (Сейчас BIOS 1.1/16)
Обновление BIOS АПД-03 осуществить "своми силами" невозможно. Привозите устройство к нам на Производство (как, что и куда - подробнее Вам расскажут специалисты Колл-центра, телефон есть в Контактах на сайте)
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44