НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"В ЗАО НПО «Тепловизор» работают высококвалифицированные специалисты, способные на основании показаний приборов учета тепловой энергии проводить анализ работы РТС, КТС, ЦТП и ИТП с выдачей рекомендаций по нормализации режимов работы.
Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» работу ЗАО НПО «Тепловизор» признает положительной и намерен продолжать сотрудничество."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Подключение по Архивист удаленно
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Подключение по Архивист удаленно    

Kurgan_KIP Подключение по Архивист удаленно

Новенький


Доброго дня, помогите решить проблему.
С теплосчетчика ВИСТ М требуется удаленный сбор данных сбор данных. Цепочка такая: ВИСТ - RS232 - МОХА 5230 – ПК.
1 вариант. МОХА через виртуальный СОМ-порт, настройки МОХА 9600-8-1-None-Enable-None-RS-232 (Baud rate-Data bits-Stop bits-Parity-FIFO-Flow ctrl-Interface), настройки ВИСТ RS-232-9600-N-RTU-1 (Режим УД-Скорость-Четность-Modbas-Сетевой №), и настройки Архивист СОМ-порт-Сетевой №-Порт-Скорость соответственно. Вкладка «Разное» второй бит 02, первый бит 00.
Результат – НЕТ ОТВЕТА ОТ ПРИБОРА
На вкладке «Разное» менял все варианты первого и второго бита – все равно нет ответа.
2 вариант. МОХА через режим Real COM Mode, в настройках МОХА видим присвоенный СОМ-порт соответствующий порту МОХА. Настройки ВИСТ прежние. В Архивисте меняем соответствующий порт.
Результат – НЕТ ОТВЕТА ОТ ПРИБОРА
На вкладке «Разное» менял все варианты первого и второго бита – все равно нет ответа.
До МОХА связь есть, пинг нормальный. Два прибора на 232 и два прибора на 485, результат одинаков – нет ответа от прибора. По RS-232 через МОХА Uport1150 по месту на ноуте все читается.
В чем может быть дело? Нужно брать лицензию и по ТСР настраивать?
» 31.1.24 10:48 Профайл

xBocT Re: Подключение по Архивист удаленно

Администратор


Первое что приходит в голову - проверьте правильность подключения проводов RS-232 от MOXA до ВИС.Т (конкретно - Rx и Tx)
Второе, отключить FIFO в настройках MOXA.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 31.1.24 15:44 Профайл Посетить веб-сайт

Kurgan_KIP Re: Подключение по Архивист удаленно

Новенький


Цитата:

xBocT пишет:
Первое что приходит в голову - проверьте правильность подключения проводов RS-232 от MOXA до ВИС.Т (конкретно - Rx и Tx)
Второе, отключить FIFO в настройках MOXA.




Провода менял местами, подключал даже напрямую в клеммную коробку со стороны "Модем" - ничего.
Отключал/включал FIFO - безрезультатно.
» 31.1.24 16:26 Профайл

xBocT Re: Подключение по Архивист удаленно

Администратор


Схема с использованием MOXA 5230 в режиме RealCOM рабочая (проверено сейчас на имеющемся у нас оборудовании)
Настройки порта (на MOXA) должны соответствовать настройкам на т/с ВИС.Т и в ДС Архивист.
Если с т/с получается читать архивы в Архивист при непосредственном подключении, значит интерфейс в порядке.
Проверяйте еще раз настройки и правильность подключения от RS-232 т/с до колодки на MOXA 5230, также соответствие выбираемого порта, 5230 2-х портовый преобразователь.
Можно попробовать заменить на другой (если имеется) экземпляр 5230

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 2.2.24 13:06 Профайл Посетить веб-сайт

Kurgan_KIP Re: Подключение по Архивист удаленно

Новенький


Цитата:

xBocT пишет:
Схема с использованием MOXA 5230 в режиме RealCOM рабочая (проверено сейчас на имеющемся у нас оборудовании)
Настройки порта (на MOXA) должны соответствовать настройкам на т/с ВИС.Т и в ДС Архивист.
Если с т/с получается читать архивы в Архивист при непосредственном подключении, значит интерфейс в порядке.
Проверяйте еще раз настройки и правильность подключения от RS-232 т/с до колодки на MOXA 5230, также соответствие выбираемого порта, 5230 2-х портовый преобразователь.
Можно попробовать заменить на другой (если имеется) экземпляр 5230



Спасибо за подсказки. Я подключил еще раз через внутреннею клеммную коробку и заметил там перемычки с описанием, поставил как нарисовано для 232 и все заработало. Прошу прощения за свою невнимательность, не знал что внутри есть эти перемычки.
» 2.2.24 13:36 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.