"Являясь разработчиком и производителем проборов учета тепловой энергии ЗАО НПО «Тепловизор» безвозмездно осуществляет технические консультации по подбору приборов учета тепловой энергии с привязкой к конкретному источнику или потребителю. Организация имеет собственные проливочные установки и всё необходимое оборудование для проведения первичной и очередной поверки приборов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Подключен по rs485 витой парой через usb-2-rs485 (usb 1-2: ch341-uart converter) При тестовом опросе через Qmaster что-то отвечает, YRXWGKX
но Архивист выдает ошибку:
14.05.2023 22:23:20: >>> Начало сеанса удалённого доступа 14.05.2023 22:23:20: 1 14.05.2023 22:23:20: Создание канала связи с прибором 14.05.2023 22:23:20: Устройство связи: COM-порт 14.05.2023 22:23:20: Открытие COM5, 9600, 8N1 14.05.2023 22:23:20: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс 14.05.2023 22:23:20: Канал связи успешно создан 14.05.2023 22:23:20: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 14.05.2023 22:23:20: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 14.05.2023 22:23:20: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 14.05.2023 22:23:20: Запрос обновлённых спецификаций прибора 14.05.2023 22:23:21: Ошибка получения cпецификаций прибора 14.05.2023 22:23:21: Закрытие канала связи с прибором 14.05.2023 22:23:21: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
В свое время, проводил тестирование различных "USB шнурков" USB-RS232, и "китайских" и полноценных. По итогу, преобразователи на основе CH341 чипсета были однозначно забракованы по причине неадекватного поведения, а конкретней, моя догадка что китайцы где-то с буферизацией накосячили. По факту в определенный момент времени (предугадать нельзя, событие нерегулярное) происходит "порча" передаваемого пакета данных (со стороны извне, т.е. в сторону USB - компьютера), причем могут портиться более одного пакета подраяд. С тех пор, как для "внутреннего" пользования (сотрудники нашей Службы Сервиса), так и для клиентов/обывателей, я такие преобразователи крайне НЕ рекомендую к использованию.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Спасибо за ответ. Да, возможно в usb свистке что-то не так, именно с rs485, т.к. с usb_to_rs232 каких-то проблем не замечал, хотя много и долго работал с роутерами и свичами. Есть ли где-то в недрах сайта список "рекомендованного/проверенного" оборудования/адаптеров для работы с вашим? Желательно доступное. moxa кусается
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44