"Являясь разработчиком и производителем проборов учета тепловой энергии ЗАО НПО «Тепловизор» безвозмездно осуществляет технические консультации по подбору приборов учета тепловой энергии с привязкой к конкретному источнику или потребителю. Организация имеет собственные проливочные установки и всё необходимое оборудование для проведения первичной и очередной поверки приборов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Здравствуйте! Имеется нормально работающий теплосчетчик ВИС.Т3 зав. номер. 201165. Он включает помимо собственно тепловычислителя ещи и расходомер и два датчика температуры. Значения расхода теплоносителя, температуры, тепловой мощности и т.п. отображаются адекватно.
Единственное, что портит жизнь, это постоянная надпись в нижней строке табло "Теплосеть =АВАРИЯ=". Пролистывая по строкам, меню видим, что имеются записи Pпод<min и Pобр<min. Но, как я уже упомянул, датчиков в системе нет.
Подскажите пож. в чем может быть дело, как убрать аварийную надпись.
Прибор №201165 сконфигурирован по карте заказа с использованием датчиков давления, поэтому естественно отображает нештатные ситуации при неподключенных датчиках. Если заказчику по каким-либо причинам не нужны данные по давлениям, то потребуется переконфигурация прибора. Свяжитесь со службой сервиса - http://www.teplovizor.ru/contact/index.php?op=policy .
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Возможно ли, что прибор, сконфигурированный с датчиками давления, но не имеющий их, выдает реальные значения тепловой мощности, теплопотребления, температуры, расхода и т.п.?
При отсутствии датчиков давления используются предустановленные значения, в приборных распечатках они выводятся. Если так интересна тема, то можете поискать и ознакомиться с утверждёнными "Правилами" и "Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" от 2013-4 годов.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Еще раз здравствуйте Константин! Технический специалист заказчика, по моему справедливо, спрашивает: "Нельзя ли, чтобы не тратить времени и денег на переконфигурирование теплосчетчика, просто зашунтировать входы датчиков давления?" Это конечно не заводское решение, но, согласитесь, насколько проще и быстрее.