"МУП НПО «Прогресс» приобретает приборы учёта потребления тепловой энергии и воды ВИС.Т, производимые ЗАО «НПО Тепловизор» для установки в жилых зданиях и на предприятиях различного назначения в целях реализации единой городской программы энергоресурсосбережения. Нашей организацией устанавливались теплосчётчики в центральных и индивидуальных тепловых пунктах, в жилых домах, на различных производственных предприятиях, расходомеры на водонасосных станциях. При выборе теплосчётчиков и расходомеров для определённых объектов в первую очередь учитывались такие характеристики, как сравнительно большой диапазон измерений, низкий порог чувствительности, удобство обслуживания и эксплуатации, удобство съёма показаний, а также надёжность приборов, входящих в состав узла учёта."
Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, понять - считает ли ВИС.Т (с индукционными преобразователями расхода) массовый расход теплоносителя при дельта t меньше минимального? Инспектор теплосетей не желает принимать прибор, видя сообщение "отопление-авария" - даже не дают промыть систему...
Поможем, чем сможем. 1. Обратите внимание, что трудно расшифровать вашу фразу "считает ли... массовый расход теплоносителя?". Считать (накапливать) прибор может массу, а расход - только вычислять/отображать. 2. В ситуации "делта_T < min" теплосчётчик останавливает счёт (накопление) тепла/масс/времени наработки, но продолжает индицировать текущие значения расходов (объёмного/массового), температур и давлений, если этому не мешают другие нештатные ситуации.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44