НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Являясь разработчиком и производителем проборов учета тепловой энергии ЗАО НПО «Тепловизор» безвозмездно осуществляет технические консультации по подбору приборов учета тепловой энергии с привязкой к конкретному источнику или потребителю.
Организация имеет собственные проливочные установки и всё необходимое оборудование для проведения первичной и очередной поверки приборов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)    

zampotex Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)

Новенький


Установил Архивист.
Купили лицензию.
Добавляю счетчики с опросом по TCP/IP, но связь не работает.

при этом в программе HcDa все отлично подключается.

в качестве преобразователя используется преобразователь "Пульсар Ehternet/232/485"

что можно сделать?

Спасибо.
» 29.10.20 18:29 Профайл

xBocT Re: Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)

Администратор


Счетчики какой модели Вы опрашиваете?

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 30.10.20 08:52 Профайл Посетить веб-сайт

zampotex Re: Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)

Новенький


счетчик ВИС.Т-ТС



[ Редактировано zampotex в 30.10.20 10:18 ]
» 30.10.20 10:17 Профайл

xBocT Re: Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)

Администратор


Для внешних Eth-RS232 адаптеров надо выставить отдельную настройку.

В диалоге "Свойства" опрашиваемого прибора (конкретней теплосистемы, надо для каждой теплосистемы так сделать) на закладке "Разное" есть поле "Дополнительные настройки драйвера"
Надо изменить самый первый байт спец.настроек на значение 01.
Т.е. выглядеть это будет следующим образом:
01 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00

Подробно это описано в readme.txt файле от драйвера т/с ВИС.Т-HC

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 31.10.20 11:37 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.