"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»). Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии. Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки. Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
После присвоения модему ip адреса (присылается смс на указанный телефон) вбиваю этот ip в Архивист - выдает ошибку "Нет ответа прибора"
Путем последовательной замены интерфейса, самого тепловычислителя, соед. кабеля, модема и наконец сим-карты на другого оператора выяснил, что проблема была в сим-карте мегафона. Точнее в самом операторе Мегафон - не позволяет реализовать пакетную передачу данных через Архивист. Да-да, именно так.
Я пришел к этому выводу по следующей причине - если настроить родную программу ВКТ7easy2 в режим TCP сервера - все работает.
Может кто нибудь из администрации прокомментирует? Может, каки-либо настройки в МТ9 могли бы устранить данную проблему?
Что такое "режим TCP сервера" в ВКТ7easy2? Разьве это не чисто клиентское (осуществляющее вызов) приложение? Поясните, как реализован серверный режим. ВКТ7easy2 в этом случае успешно работает через MT9 или используется ещё какое-то железо? Ошибка "Нет ответа прибора" указывает, что связь с модемом MT9 по IP-адресу успешно установлена, а проблема возникла в точке между модемом и прибором. Проверить правильность подключения модема и соответствие настроек портов модема и прибора (скорость/формат данных).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44