SergeyV Диагностическое сообщение MtRoute

Активист


Архивист при попытке опроса через тип подключения TCP/IP - шлюз MtRoute выдает ошибку "MtRoute - устройство не подключено".

Что можете посоветовать?
» 2.4.14 13:23 Профайл

SergeyV Re: Диагностическое сообщение MtRoute

Активист


И еще вытекающий вопрос: почему MtRoute меняет идентификатор по такому типу - +79929922545 на +79929922545.1 ?
» 2.4.14 13:40 Профайл

CH Re: Диагностическое сообщение MtRoute

Администратор


Возможно, добавка к идентификатору .1 и вызывает первую проблему?
Добавка эта не от MtRoute, а от самого модема. Двухпортовые варианты модемов, как нетрудно понять, могут одновременно создавать два независимых канала опроса какого-то оборудования. Соответственно, каналы нужно различать, для чего сам модем и добавляет в идентификатор номер соответствующего порта UART. Формат выдачи идентификатора настриваемый, в MtCfg на той же вкладке где идентификатор.
Пропишите в Архивисте идентификатор с .1 или измените в настройках модема формат выдачи идентификатора на бездобавочный "DEVID:%1%n", как больше нравится.
Однопортовые модемы по умолчанию используют формат выдачи идентификатора без добавки, но она иногда пролазит и в их настройки из сохранённой конфигурации другого модема и т.п.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 2.4.14 15:19 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.