НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»).
Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии.
Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки.
Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Проблема со связью с ВИС.Т
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Проблема со связью с ВИС.Т    

Vladimir968 Проблема со связью с ВИС.Т

Новенький


Добрый день!
Помогите решить проблему. Имеется ВИС.Т-НС подключенный через Ethernet. При опросе прибора Архивист выдает сообщение "Ошибка при получении спецификаций прибора". ВИС.Т настроен: Режим УД - опция, скорость 9600N, Modbus RTU, адрес 1. Такие же настройки выполнены через TcpCfg. Увеличение таймаутов и количества попыток опроса не помогло.
» 30.5.13 15:03 Профайл

CH Re: Проблема со связью с ВИС.Т

Администратор


Приветствую.

Я бы посоветовал использовать скорость 19200 (зачем зря замедлять обмен данными?) и настройку протокола Modbus в приборе RTU+.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 31.5.13 15:05 Профайл Посетить веб-сайт

Vladimir968 Re: Проблема со связью с ВИС.Т

Новенький


Большое спасибо! Заработало.
» 3.6.13 07:43 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.