"ПО «Архивист» позволяет включить в диспетчеризацию не только теплосчетчики ВИС.Т, но и теплосчетчики других производителей: например SA-94, КМ-5, ВКТ-7. Группа компаний «Тепловизор» работает над расширением списка приборов, поддерживаемых программой Архивист, что позволяет объединить в систему диспетчеризации практически все установленные в городе приборы учета."
Есть расходомер ВИС.Т с двумя ПРН - стоит на теплофикации. На днях запустили. И видим, что приходит 190 м3/час , а в обратку уходит 200 м3/час, уменьшаешь прямую - уменьшается обратка, а разница та или иная все же есть. Еще весной все было в норме. Где копать? Ума не приложу.
Опишите, пожалуйста, проблему по подробней (№теплосчетчика, верхние пределы по расходу, есть ли отсечки по минимальному расходу), а также хотелось посмотреть распечатки. И пришлите на адрес сервисной группы service@teplovizor.ru - постараемся помочь.
» 11.10.06 12:56
Гость
Re: Помогите! Задачка про трубы. Где копать?
Проблему описал по точнее и отправил на адрес сервисной группы service@teplovizor.ru 14-10-2006. Получали?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44