"ЗАО «Тепловизор-Сервис» в течение ряда лет проводит на объектах Предприятия №5 ТСиС ГУП «Мостеплоэнерго» работы по проектированию, монтажу, капитальному ремонту, наладке, техническому обслуживанию приборов и систем измерения расхода воды и учета тепловой энергии на РТС, КТС, ЦТП. Работы выполняются специалистами ЗАО «Тепловизор-Сервис» комплексно, на современном техническом уровне, в соответствии с нормативной и технической документацией, с высоким качеством и в установленные сроки."
Г.В. Ольшанский, Директор Предприятия №5 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Re: Не получается снять показания АПД-03 с счетчиков КМ-5 и
Новенький
Создал каталог Teplovizor с каталог Courier внутри на флешке. Снял показания, с начала журнал ошибок прошел 4096/4096, а потом снял весь архив 0842/0842. Данные считаны ! В пункте Файлы архивов КМ-5 #372368/0 и файлы отчетов файлы не найдены. Пробовал на двух SD-картах. Ещё одно, В Архивисте пишет, нет ответа прибора. Версия V 1.51.2(20200217_1433) Попробую поменять переходник RS-232
Re: Не получается снять показания АПД-03 с счетчиков КМ-5 и
Администратор
Версия прошивки у Вас довольно свежая. Создайте каталог Teplovizor на флеш-карте и попробуйте еще раз считать показания приборов. После проверьте содержимое каталога Teplovizor\Courier на предмет появления там каких-либо файлов.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Re: Не получается снять показания АПД-03 с счетчиков КМ-5 и
Новенький
Цитата:
xBocT пишет: Ситуация согласен нестандартная, но не инцидент (в нашем случае речь не идет об опасном производстве).
1. Вы не пробовали посмотреть содержимое папки \Teplovizor\Courier в момент после чтения данных с приборов учета? В этом каталоге должны сохраняться файлы считанных данных с приборов.
2. "Скачивать" папку Teplovizor не надо. Достаточно просто после форматирования флеш-карты создать на ней каталог Teplovizor (каталог Courier внутри вышеуказанного каталога будет создан автоматически).
3. Скажите, какая версия прошивки АПД-03 установлена в вашем адаптере? Номер версии указывается при включении АПД-03, чтобы "затормозить" адаптер на отображении этой информации перед включением тумблера зажмите и не отпускайте кнопку "Ввод" (флеш-карта в этот момент обязательно должна находится в разъеме!)
Версия BIOS 2.0/16 FW-03 3.3. Содержимое папки \Teplovizor\ не просматривал, не приходило на ум.
Re: Не получается снять показания АПД-03 с счетчиков КМ-5 и
Администратор
Ситуация согласен нестандартная, но не инцидент (в нашем случае речь не идет об опасном производстве).
1. Вы не пробовали посмотреть содержимое папки \Teplovizor\Courier в момент после чтения данных с приборов учета? В этом каталоге должны сохраняться файлы считанных данных с приборов.
2. "Скачивать" папку Teplovizor не надо. Достаточно просто после форматирования флеш-карты создать на ней каталог Teplovizor (каталог Courier внутри вышеуказанного каталога будет создан автоматически).
3. Скажите, какая версия прошивки АПД-03 установлена в вашем адаптере? Номер версии указывается при включении АПД-03, чтобы "затормозить" адаптер на отображении этой информации перед включением тумблера зажмите и не отпускайте кнопку "Ввод" (флеш-карта в этот момент обязательно должна находится в разъеме!)
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Не получается снять показания АПД-03 с счетчиков КМ-5 и ВИСТ
Новенький
Добрый день! У меня такой вопрос. Не получается снять показания АПД-03 с счетчиков КМ-5 и ВИСТ.Т-НС. Подключил АПД к счетчику ВИСТ.Т-НС.
Прибор ↓ ВИСТ.Т-НС
Архив ↓ за 35 суток
1/1 Чтение ■■■ 100%■
Данные считаны !
Но в основном меню, в пунктах Файлы архивов и файлы отчетов, считанные файлы не отображаются, показывает значение 0/0. Так же в дальнейшем, они не отображаются в Архивисте.
Подключил АПД к счетчику КМ-5.
Прибор ↓ КМ-5
Ввод с/Н # 372368
Архив ↓ за 35 суток
Параметры 800/800
Данные считаны !
С данным счетчиком, такая же ситуация.
Потом я подумал, что проблема с SD картой, отформатировал её, вставил в гнездо….. Теперь АПД-03 выдает Файловую ошибку (Ошибка инициализации SD-карты, карта защищена от записи или не найдена папка Teplovizor). Где мне можно, скачать папку Teplovizor и установить на SD-карту АПД-03? В общем, какое решение данного инцидента?)
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44