"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
В прошивке 2.57 при закрытии клапана ГВС время работы стало 24 часа это здорово, но появилась разница по каналам > 4%, т.к. фиксация ошибки минимального расхода происходит только по первому каналу. Как с этим бороться ?
Хороший вопрос... А что вы хотите получить? Чистый ноль по обоим каналам? И разница по каналам не зависит от фиксации < min хоть по одному, хоть по другому, хоть по обоим каналам - Правила велят считать как есть (то есть как прибор может в явно некорректной ситуации) независимо от выхода расхода за метрологический диапазон.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44