"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
В прошивке 2.57 при закрытии клапана ГВС время работы стало 24 часа это здорово, но появилась разница по каналам > 4%, т.к. фиксация ошибки минимального расхода происходит только по первому каналу. Как с этим бороться ?
Хороший вопрос... А что вы хотите получить? Чистый ноль по обоим каналам? И разница по каналам не зависит от фиксации < min хоть по одному, хоть по другому, хоть по обоим каналам - Правила велят считать как есть (то есть как прибор может в явно некорректной ситуации) независимо от выхода расхода за метрологический диапазон.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44