    |  | ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |  |  
| 
| |  |  |  | 
 | Тема:   Ошибка получения маски измеряемых параметров |        | 
| 
| Kurgan_KIP |  Ошибка получения маски измеряемых параметров |  
| Новенький
 
 
 
 
 | 
|  |  
| Доброго дня, Архивист по 485 до прибора. С недавнего времени на одном приборе стала вылезать ошибка
 "Ошибка получения маски измеряемых параметров".
 Увеличивал параметр Retry number до 60 - ничего.
 Как можно исправить данную ошибку?
 
 Забыл уточнить - теплосчетчик на две системы: отопление и вентиляция.
 В Архивисте создал как два отдельных прибора с одинаковыми серийными номерами, с с разными номерами теплосистемы: №1 и №2. Параметры 8-1-N, 19200, RS-485, Real COM Port
 
 
 [ Редактировано Kurgan_KIP в  6.2.24 10:20 ]
 | 
 |  
| » 6.2.24 10:10 |   | 
 | 
 
| 
| Kurgan_KIP |  Re:  Ошибка получения маски измеряемых параметров |  
| Новенький
 
 
 
 
 | 
|  |  
| Цитата: xBocT пишет:
 Для начала убедитесь, что отсутствуют проблемы уровня канала связи с прибором – проверьте на чтение данных при прямом подключении компьютера с установленным Архивист к теплосчетчику.
 В случае если ошибка проявится и в этом случае – скорее всего проблема заключается в работе внутреннего ПО прибора. Надо проводить диагностику.
 
 
 
 Хорошо, попробую по месту с ноутбуком.
 Скажите, я правильно в Архивисте сделал настройку прибора для двух теплосистем?
 - В Архивисте создал как два отдельных прибора с одинаковыми серийными номерами, но с разными номерами теплосистем: №1 и №2.
 | 
 |  
| » 7.2.24 08:46 |   | 
 | 
 
| 
| Kurgan_KIP |  Re:  Ошибка получения маски измеряемых параметров |  
| Новенький
 
 
 
 
 | 
|  |  
| Цитата: Kurgan_KIP пишет:Цитата: xBocT пишет:
 Для начала убедитесь, что отсутствуют проблемы уровня канала связи с прибором – проверьте на чтение данных при прямом подключении компьютера с установленным Архивист к теплосчетчику.
 В случае если ошибка проявится и в этом случае – скорее всего проблема заключается в работе внутреннего ПО прибора. Надо проводить диагностику.
 
 
 Хорошо, попробую по месту с ноутбуком. Скажите, я правильно в Архивисте сделал настройку прибора для двух теплосистем? - В Архивисте создал как два отдельных прибора с одинаковыми серийными номерами, но с разными номерами теплосистем: №1 и №2.
 
 По месту все идеально работает с Nport 1150
  | 
 |  
| » 7.2.24 10:16 |   | 
 | 
 
| 
| Kurgan_KIP |  Re:  Ошибка получения маски измеряемых параметров |  
| Новенький
 
 
 
 
 | 
|  |  
| Цитата: Kurgan_KIP пишет:Цитата: Kurgan_KIP пишет:Цитата: xBocT пишет:
 Для начала убедитесь, что отсутствуют проблемы уровня канала связи с прибором – проверьте на чтение данных при прямом подключении компьютера с установленным Архивист к теплосчетчику.
 В случае если ошибка проявится и в этом случае – скорее всего проблема заключается в работе внутреннего ПО прибора. Надо проводить диагностику.
 
 
 Хорошо, попробую по месту с ноутбуком. Скажите, я правильно в Архивисте сделал настройку прибора для двух теплосистем? - В Архивисте создал как два отдельных прибора с одинаковыми серийными номерами, но с разными номерами теплосистем: №1 и №2.По месту все идеально работает с Nport 1150   
 Мне кто-нибудь поможет с данной проблемой?????
 
 7.02.2024 15:24:08: >>> Начало сеанса удалённого доступа
 7.02.2024 15:24:08: ILPK-2_2
 7.02.2024 15:24:08: Создание канала связи с прибором
 7.02.2024 15:24:08: Устройство связи: COM-порт
 7.02.2024 15:24:08: Открытие COM9, 19200, 8N1
 7.02.2024 15:24:08: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
 7.02.2024 15:24:08: Канал связи успешно создан
 7.02.2024 15:24:08: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
 7.02.2024 15:24:14: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
 7.02.2024 15:24:14: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
 7.02.2024 15:24:29: Запрос обновлённых спецификаций прибора
 7.02.2024 15:24:49: Получены обновлённые спецификации прибора
 7.02.2024 15:25:08: Запрос текущего времени часов прибора
 7.02.2024 15:25:15: Чтение заголовка архива
 7.02.2024 15:26:24: Ошибка получения маски измеряемых параметров
 7.02.2024 15:26:24: Закрытие канала связи с прибором
 7.02.2024 15:26:24: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
 | 
 |  
| » 7.2.24 15:21 |   | 
 | 
 
| 
| Kurgan_KIP |  Re:  Ошибка получения маски измеряемых параметров |  
| Новенький
 
 
 
 
 | 
|  |  
| Цитата: xBocT пишет:Цитата: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
 
 Обратил внимание. Попробуйте увеличить эти значения Диалог "Свойства прибора" -> "Настройки..." (под картинкой теплосчетчика) -> значения в полях " Byte timeout" и "Block timeout". Увеличьте в 3-4 раза. Скажем 1000 и 2000
 Все сделал. Вот результат при :
 8.02.2024 07:14:19: >>> Начало сеанса удалённого доступа
 8.02.2024 07:14:19: ILPK-2_2
 8.02.2024 07:14:19: Создание канала связи с прибором
 8.02.2024 07:14:19: Устройство связи: COM-порт
 8.02.2024 07:14:19: Открытие COM9, 19200, 8N1
 8.02.2024 07:14:19: Настройка приёмных таймаутов: 1000/2000 мс
 8.02.2024 07:14:19: Канал связи успешно создан
 8.02.2024 07:14:19: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
 8.02.2024 07:14:56: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
 8.02.2024 07:14:56: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
 8.02.2024 07:15:31: Запрос обновлённых спецификаций прибора
 8.02.2024 07:16:39: Ошибка получения cпецификаций прибора
 8.02.2024 07:16:39: Закрытие канала связи с прибором
 8.02.2024 07:16:39: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
 или
 8.02.2024 07:37:26: >>> Начало сеанса удалённого доступа
 8.02.2024 07:37:26: ILPK-2_2
 8.02.2024 07:37:26: Создание канала связи с прибором
 8.02.2024 07:37:26: Устройство связи: COM-порт
 8.02.2024 07:37:26: Открытие COM9, 19200, 8N1
 8.02.2024 07:37:26: Настройка приёмных таймаутов: 1000/2000 мс
 8.02.2024 07:37:26: Канал связи успешно создан
 8.02.2024 07:37:26: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
 8.02.2024 07:37:41: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
 8.02.2024 07:37:41: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
 8.02.2024 07:38:40: Ошибка получения CRC
 8.02.2024 07:38:40: Закрытие канала связи с прибором
 8.02.2024 07:38:40: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
 
 Увеличиваю параметр Retry number до 60, результат:
 8.02.2024 07:39:15: >>> Начало сеанса удалённого доступа
 8.02.2024 07:39:15: ILPK-2_2
 8.02.2024 07:39:15: Создание канала связи с прибором
 8.02.2024 07:39:16: Устройство связи: COM-порт
 8.02.2024 07:39:16: Открытие COM9, 19200, 8N1
 8.02.2024 07:39:16: Настройка приёмных таймаутов: 1000/2000 мс
 8.02.2024 07:39:16: Канал связи успешно создан
 8.02.2024 07:39:16: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
 8.02.2024 07:40:09: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
 8.02.2024 07:40:09: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
 8.02.2024 07:40:17: Запрос обновлённых спецификаций прибора
 8.02.2024 07:46:54: Получены обновлённые спецификации прибора
 8.02.2024 07:47:50: Запрос текущего времени часов прибора
 8.02.2024 07:48:41: Чтение заголовка архива
 8.02.2024 08:06:56: Ошибка получения маски измеряемых параметров
 8.02.2024 08:06:56: Закрытие канала связи с прибором
 8.02.2024 08:06:56: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
 | 
 |  
| » 8.2.24 08:06 |   | 
 | 
 |    |  |  | 
 ПраваВы не можете начинать темы.Вы не можете редактировать свои сообщения.
 Вы не можете создавать опросы.
 Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
 Вы не можете отвечать на сообщения.
 Вы не можете удалять свои сообщения.
 Вы не можете голосовать.
 
 | 
 | 
 
 |